土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电双路自动供电系统的设计

弱电双路自动供电系统的设计

发布于:2015-07-28 22:22:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气装置都有微电脑控制显示系统,需要 直流电源 来记忆数据和工作。为保持市电停电时弱电部分也能正常工作,往往需要再配置蓄电池作为应急,此种电路要求平时市电对蓄电池充电备用;在市电停电时自动换接到蓄电池供电。为防止蓄电池长时间放电引起过放电,还应该有过放电保护措施,并在液晶面板上显示电压、电量等参数。在恢复市电时,系统自动恢复为市电供电及对蓄电池充电的原始状态。笔者根据产品的上述要求设计的系统进行简单分析。

201402200951539933.jpg

工作原理:

1 )充电回路

有市电时 开关电源 通过发光二极管对蓄电池充电,发光二极管又兼作充电指示灯。由于开关电源是 12V ,对 12V 蓄电池不会引起过充(浮充状态),故没设置过充保护电路。

2 )停电转换蓄电池供电

市电供电时, BG1 12V 开关电源作用下导通,其 C E 极将可控硅控制极短路,可控硅截止。阻断可控硅输出回路,此时由开关电源单独供电;停电时, BG1 截止,可控硅被充满电的电容触发导通,开通蓄电池向负载供电回路。

3 )蓄电池过放电保护

蓄电池供电回路导通后,发光管亮,表示蓄电池回路通。高于 10.8V 蓄电池电压通过稳压管 CW3( 稳压值 9~10.5V) 使 BG2 导通, J 吸合,触点并联在可控硅主回路二端,使可控硅中无维持电流。此时,控制极上也因为电容电被放掉无触发电流,可控硅已经截止,供电电流从继电器常开触点 J 上流过。当蓄电池电压低于 11V 时(二极管 0.7V +稳压管稳压值), CW3 稳压管截止,使 BG2 截止, J 释放,断开主回路,发光管熄灭。

4 )市电恢复供电

市电来后, J1 回路的 100u 电容的充电电流使 J1 接通一会,直到电容充电结束止。现象为 J1 触点接通一会复位,相当于按了一下按钮,这个动作使 J 释放,断开了蓄电池供电回路。此时可控硅也因为控制极被 BG1 短路,没有控制极电流;阴阳极被 J 短路没有维持电流而截止,恢复到原始市电供电状态。 J1 也因为被 100μ 电容阻断处于释放位置。要到市电停电时,电容向旁边电阻放电后才能在再来电是动作一下,相当于按钮的作用。

图中左面虚线框内的引出头是接入微电脑及液晶面板的接口,用于显示电量、电压等参数用。电量是用流过 电阻上的压降换算得到。譬如 4AH 的电瓶在 12V 时认为电量为 100 %,电阻上电压 1V 维持 1 个小时,那么电量用了 25 %,还剩 75 %,可以用模拟条等形式显示。


201402200951539933.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS电源系统的可用性设计

1 前言 UPS 电源是工业领域用来对负载进行断电保护的关键设备。对于断电保护,针对不同的负载应用,又有两种类型。一种是普通的电脑类设备,当断电发生时, UPS 电源需要为负载提供几分钟到十几分钟的后备供电时间。在这段后备时间之内,负载设备会进行数据存储等动作以防数据丢失,之后负载就会关机。在 UPS 达到后备时间之后负载仍然会断电,但这不会导致经济损失。另外一种是在数据中心以及工业应用之类的场合,对

回帖成功

经验值 +10