土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 城市供配电设施规划的探讨分析

城市供配电设施规划的探讨分析

发布于:2015-07-28 20:04:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1变电所

市区变电所的设计应尽量节约用地面积,采用占地较少的户外型或半户外型布置。中心区的变电所应考虑采用占地空间较小的全户内型,并考虑与其他建筑物混合建设;必要时也可考虑建设地下变电所。市区变电所的建筑物设计应考虑与环境布局相协调,立面美观,并适当提高建筑标准。如表1所示。

201206040925035820.jpg

2配电所

市区配电所及开闭所应配合城市改造和新区规划同时建设,作为市政建设的配套工程。

市区配电所一般为户内型,单台变压器容量不宜超过630kVA,一般为两台,进线两回。

315kVA及以下的变压器宜采用变压器台,户外安装。在主要街道,路间绿地及建筑物中,有条件时,可采用电缆进出线的箱式配电所。

3城市供电网络与线路规划

3.1城市供电网络。

电压等级对城网的标称电压,应符合国家电压标准。电力线路电压等级有:500kV、330kV、220kV、110kV、66kV、35kV、10kV、380V/220V等八类。通常城市一次送电电压为500kV、330kV、220kV,二次送电电压为110kV、66kV、35kV,高压配电电压为10kV,低电压配电电压为380/220V。

城网的典型结线方式有:放射式、多回线式、环式、格网式和联络线。城网分为送电网和配电网。城市送电网中一次送电网是系统电力网组成部分,又是城网的电源,应有充足的吞吐容量,一般宜采用环式(单环、双环或联络线等)。二次送电网应能接受电源点的全部容量,并能满

足供应二次变电所的全部负荷,共电网结构应与当地城建部门协商,布置新变电所的地埋位置和进出。


线路走廊,并纳入城市总体规划中预留相应位置。城市配电网又分高压配电网和低压配电网。高压配电网架应与二次送电网密切配合。且比后者有更大的适应性,一般采用放射式、环式或多回线式。低压配电网一般采用放射式、环式或格网式。配电网应不断加强网络结构,尽量提高供电可靠性。

3.2城市供电线路规划。

3.2.1高压线路规划原则。

确定高压线路走向,必须从整体出发,综合安排,既要节省线路投资,保障居民和建筑物、构筑物的安全,又要和城市规划布局协调,与其他建设不发生冲突和干扰。一般采用高压线路规划原则为(:1)高压其线路的应尽量短捷,减少线路电荷损失,降低工程造价。(2)应保证线路与居民、建筑物、各种工程构筑物之间的安全距离,按照国家规定的规范,留出合理的高压走廊地带。尤其接近电台、飞机场的线路,更应严格按照规定,以免发生通信干扰、飞机擅线等事故。(3)高压线路不宜穿过城市的中心地区和人口密集的地区。并考虑到城市的远景发展,避免线路占用工业备用地或居住备用地。(4)高压线路穿过城市时,须考虑对其他管线工程的影响,尤其是对通信线路的干扰,并应尽量减少与河流、铁路、公路以及其他管线工程的交叉。(5)高压线路必须经过有建筑物的地区时,应尽可能选择不拆迁或少拆迁房屋的路线,并尽量少拆迁建筑质量较好的房屋,减少拆迁费用。(6)高压线路应尽量避免在有高大乔木成群的树林地带通过,保证线路安全,减少砍伐树木,保护绿化植被和生态环境。(7)高压走廊不应设在易被洪水淹没的地方,或地质构造不稳定(活动断层、滑坡等)的地方。在河边敷设线路时,应考虑河水冲刷的影响。(8)高压线路尽量远离空气污浊的地方,以免影响线路的绝缘,发生短路事故,更应避免接近有爆炸危险的建筑物、仓库区。(9)尽量减少高压线路转弯次数,适合线路的经济档距(即电杆之间的距离),使线路比较经济。

在城市供电规划中,上述原则不能都同时满足时,应综合考虑各方因素,作多方案的技术经济比较,选择最合理的方案。

3.2.2高压走廊宽度确定。

(1)单条高压走廊。

L=2L安+2L偏+L导

式中,L安—水平安全距离;L偏—最大风偏;L导—导线宽度。


(2)在实践中人们主要采取看绝缘子片数的办法来判断高、低压等级(见表2)。



201206040925336720.jpg

(3)各级高压走廊宽度(见表3)。



201206040926166779.jpg

3.2.3城市送配电线路敷设。

(1)送电线路敷设。

市区架空送电线路可采用双回线或与高压配电线同杆架建。35kV线路一般采用钢筋混凝土杆,66kV、110kV线路可采用钢管型杆塔或窄基铁塔以减少走廊占地面积。市区架空送电线路杆塔应适当增加高度,缩小档距,以提高导线对地距离。杆塔结构的造型、色调应尽量与环境协调配合。对路边植树的街道,杆塔设计应与园林部门协商,提高导线对地高度与修剪树枝协调考虑,保证导线与树木能有足够的安全距离。(2)配电线路敷设。市区高、低压配电线路应同杆架设,并尽可能做到是同-电源。同一地区的中、低压配电线路的导线相位排列应统一规定。(3)电力电缆敷设。市区电缆线路路径应与城市其他地下管线统一安排,通道的宽度、深度应考虑远期发展的要求。路径选择应考虑安全、可行、维护便利及节省投资等条件。沿街道的电缆道入孔及通风口等的设置应与环境相协调电缆敷设方式应根据电压等级、最终数量、施工条件及初期投资等因素确定,可按不同情况采取以下敷设方式:①直埋敷设适用于市区人行道、公园绿地及公共建筑间的边缘地带,是最简便的敷设方式,应优先采用。②沟槽敷设适用于电缆较多,不能直接埋人地下且无机动负载的通道,如人行道、变电所内、工厂企业厂区内以及河边等处所。③排管敷设适用于不能直接埋入地下且有机动负载的通道,如城区道路及穿越小型建筑等。④隧道敷设适用于变电所出线端及重要市区街道电缆条数多或多种电压等级电缆平行的地段。隧道应在变电所选址及建设时统一考虑,并争取与市内其他公用事业部门共同建设使用。⑤架空及桥梁构架安装,尽量利用已建的架空线杆塔、桥梁结构、公路桥支架或特制的结构体等架设电缆。⑥水下敷设安装方式须根据具体工程特殊设计。

201206040925035820.jpg


201206040925336720.jpg


201206040926166779.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS供配电系统的可信性与可测试性

信息技术已渗透到人们生活与生产的方方面面,信息技术的载体———电子信息系统及过程控制系统一旦意外中断,将带来日益严重的影响。由于供电中断造成的生产或管理系统运行中断经济损失巨大,尤其是银行、证券交易和现代化的石油化工厂,运行中断造成的后果异常严重。银行、证券交易的信息系统意外停止将造成社会的动荡与巨大的经济损失;生产装置突然停止运行将造成生产链中断,甚至火灾、爆炸。正如国标GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中对A级电子信息系统机房的定义:

回帖成功

经验值 +10