土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手(电气第一帖)求助:应急照明三线制or蓄电池式?
小弟我新手,从事工业厂房(非民用)建筑工作,今天看图纸发现图纸上的应急照明都是三线制的,但是施工时我们都是做的蓄电池式。我想请教一下诸位:

1.工业厂房和民用建筑的规范针对应急照明是否有区别?
2.三线制和蓄电池式是否都能用?
3.三线制和蓄电池式的应用是不是还分场合?

全部回答(3 )

  • poorpc
    cici301900 发表于 2015-7-28 20:26 1.工业厂房和民用建筑的规范针对应急照明是否有区别?如果你指的是应急灯的形式的话是没有区别的。但是应 …谢谢回复,不知哪位还有补充的没
    2015-07-29 09:16:29 来自 PC 评论 举报
  • 米花之星
    1.工业厂房和民用建筑的规范针对应急照明是否有区别?
    如果你指的是应急灯的形式的话是没有区别的。但是应急照明的照度要求和持续供电时间是有区别的。

    2.三线制和蓄电池式是否都能用?
    当然都能用,只是应用场所有区别。

    3.三线制和蓄电池式的应用是不是还分场合?
    是的,简单的说,三线制的一般用于应急照明兼做正常照明的应急灯具,即平时灯具是需要点亮的;
    蓄电池灯是常灭的,断电时候启用。


    另外还有一种集中式蓄电池的应急照明供电方式,一般通过EPS实现。