土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通空调设计问题

暖通空调设计问题

发布于:2015-07-28 09:38:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、暖通设计的问题
   1.1明确入口数
    关于入口数往往存在各种意见,一些开发商建议一个单元只需设计一个入口,这主要是从有效管理和费用收取方面进行考虑的,还有一些开发商建议一栋楼设计一个入口,这主要是从减少基建投资方面 进行考虑的。虽然这种情况缺乏统一性,可是不论何种方案,作为设计人员,不仅要确保室内供暖系统设计的科学性,而且要保证室外管线衔接的科学性。此外,关于图纸的设计,需要规定管径,耗热 量等方面的参数,如果入口数较多,必须对各个单元的实际管径以及热负荷做好标记,可是一些设计的不足之处在于仅仅给热负荷总量做标记,这是不正确的,由于室外热网的设计和安装是以热力系统 为依据的。
   1.2关于入口入户问题
   根据采暖通风的 一些要求,热水采暖系统必须要将相关监测仪器比如温度计,热量计以及压力表等放置在热力入口位置的供回水总管上,以便于在日常生活中实施监测。可是现今的情况是这样的,即设 计人员只关注入户热力装置,往往将入口装置忽视,这导致了一些图纸注明了标准图集号,可是一些图纸则没有注明。关于施工图纸,作为设计人员除了有说明并遵照以上要求的责任外,还必须做好下 面工作:(1)入户前安置泄水阀。比如:有一住宅小区,采取分户计量并且集中供暖的措施后大部分住户中发生散热器不热问题,可是通过认真检查并未在过滤器位置发现任何堵塞物,而且散热器也不 存在砂铸铁型,在拆卸管道过程中找出了散热问题的根源,即很多沙子堵塞在管井中,其位置是支管下翻部位的弯头中。虽然有过滤器,可是因为网滤具有较大的孔径而导致堵塞,最后采取了安置泄水 阀的方式后进行堵塞放水,有效处理了散热问题。(2)在热力入口位置的供水管上安置两级过滤器,其中一级过滤器要满足这样的要求即孔径必须是 3.00mm,而二级过滤器要满足这样的要求即不仅要求 是精过滤器,而且孔径必须是60目,回水管上安置的滤网要求必须是超过60目的过滤器。
   1.3关于底层位置的商铺采暖问题
    根据建筑的一些规定,部分在底层位置设计有商铺的设计规范规定,建筑中的所有公用空间必须独立安装采暖系统。可是现今设计方面的主要情况是,商铺并未遵守这个规定,虽然设计并进行了设置的 安装,可是依然和住宅使用相同的系统。由于建筑行业在不断发展,大量顺着街道并且底层拥有商铺的建筑会出现,因此对设计人员提出了更高的要求,即作为设计人员,在设计时务必遵守有关规定, 防止使用后发生各种情况,给生活带来困扰。
   1.4楼梯中的散热器立支管
    设计规范要求首先必须认真分析以及确定散热器安装,比如长期在楼梯中的冻结危险场所,关于散热器供热必须单独设置立支管,此外还要防止调节阀的安置,可是现今存在的问题是一些工程将楼梯中 紧挨的两个散热器对其双侧进行连接后享用相同的立管,该方法无法有效保障楼梯中的密闭性,如果经常发生供暖故障,就会严重影响邻室的供暖质量,甚至会发生冻裂现象。
   二、空调设计的问题
   2.1保温材料不合适
   关于保温材料,必须要在综合考虑其使用寿命和使用场合后再做选择,这是非常关键的,因为它可以影响到建筑的使用性能。可是现今的主要问题是,尽管在市场上有很多种类的保温材料,可是建筑企 业由于施工以及费用等因素,大部分工程均选择铝箔玻璃棉这种材料做保温材料。铝箔玻璃棉就风管保温来说,其保温质量还是较高的,可是因为风管表面具有很高的温度,在进行施工时必须要严格控 制材料容量,只有如此才能延长材料使用寿命并提高材料的绝热效果。可是玻璃棉由于较强的吸水性能,对冷冻水管来说,不适合做保温材料,材料选择上的不合理,会严重影响到实际保温效果。以前在建筑市场中就有由于缺乏有关经验,使得选择玻璃棉做保温材料的水管系统出现了结露情况,因此笔者认为业主要尽可能选 择保温质量较高的材料做保温材料,防止建筑返工情况的出现。
   2.2制冷机拥有太大的容量
   以目前的情况来看,一些设计人员对空调系统进行设计的过程中,选择了负荷指标进行估算的方法,因为计算方面存在的误差,严重影响了制冷机装机,使其容量加大,极大的增加了投资商首次投资, 与此同时还导致处于负荷状态中的冷机效率大大下降。作为设计人员在实际设计中,要结合所有的安全系数进行综合全面的考虑,致使制冷机容量超过了手册规定的冷负荷概算,而且也超过了实际运行 过程中的峰值冷量,致使空调系初始投资量大大上升,造成了很大的浪费。参考一年以来的实际情况可以得出,关于建筑的具体负荷,其峰值阶段的时间是非常短的,所以冷机的多数时间只能在负荷率 不高的时候运行才能与使用标准一致。
   2.3防火阀
    防火阀不同于排烟防火阀,它们属于两种不同的类型,因此在使用时切忌将二者混为一谈,一定要进行区分。一般来说常常在通风空调管路穿越防火分区才设置防火阀,要确保其始终开启,主要是因为 一旦出现火灾,烟气温度将会迅速上升,甚至达到70℃,这样的话易于熔断易熔片,如果保持防火阀开启,能有效阻止烟或者是火继续蔓延。世纪星介绍根据设计标准的要求,风管必须在穿过防火墙位置安装火阀。可是目前的情况是,风管穿防火墙位置并未进行防火阀的安装,这种情况是不正确也是不科学的。另外,还有一 个问题是防火阀位置不正确。根据标准要求,防火阀必须与防火墙处紧紧依靠,而且穿墙风道厚度即δ必须要超过1.6mm,此外,还有一个要求就是保温材料要 不属于易燃材料。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

动力设备故障分析与排除方法

回帖成功

经验值 +10