土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于同层排水的利弊与做法的探讨

关于同层排水的利弊与做法的探讨

发布于:2015-07-27 23:21:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例


对于同层排水及地漏,解释如下:

一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点:

1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。

地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响)

2.洗脸盆.浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布;

3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。

二.针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施:

1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中;

2.我们在开发新型地漏来适应国内情况;

3.将地漏及管道预埋在楼板中。


在同层排水中,浴缸下水和淋浴房下水都需自带存水弯,马桶采用壁挂

或后排式(如为下排,管道需预埋且楼板厚度要保证)。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于同层排水材质选择的比较

现在设计师设计建筑同层排水时,北方采用HDPE管材比较多而南方采用PVC管材比较多。 比较这两种材质和性价比后你就会对采用那种材料来做同层有所选择。 PVC:1)价格便宜,能够在造价上可以迎合地产商。 2)施工方法简单,没什么技术含量,一般工人都会施工安装。 3)材料到处都有,采购方便。 坏处:1)材质比较容易破裂,这也是北方和南方在采用时要考虑的。