有一个29平方的实验室,全新风的,配5匹恒温恒湿空调。温度只降到28度就再也下不来,请问是什么原因?求高人指点
压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温。请高人指点

全部回答(33 )

  • 顾顾同志
    实验室里有发热源吗
    2015-09-11 16:46:11 来自 PC 评论 举报
  • 耳东00
    rongchang668 发表于 2015-8-14 19:24 表冷器4排,风量2500按上海的室外天气条件 干球 34度。湿球 28.4度。房间温度要求25 度,湿度55%(露点温度为15.34度) 全新风2500M3/H ,计算下来,需要冷量为40KW左右,所以你5HP冷量肯定是不够的。