空调冷量不够是配置小了还是什么原因
空调冷量不够是配置小了还是什么原因
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-27 18:18 编辑
有一个29平方的实验室,全新风的,配5匹恒温恒湿空调。温度只降到28度就再也下不来,请问是什么原因?求高人指点
压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温。请高人指点
发布于
2015-07-27 18:09:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
顾顾同志
实验室里有发热源吗
2015-09-11 16:46:11
来自 PC
评论
举报
耳东00
rongchang668 发表于 2015-8-14 19:24 表冷器4排,风量2500按上海的室外天气条件 干球 34度。湿球 28.4度。房间温度要求25 度,湿度55%(露点温度为15.34度) 全新风2500M3/H ,计算下来,需要冷量为40KW左右,所以你5HP冷量肯定是不够的。