土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ CDB2大电流断路器

CDB2大电流断路器

发布于:2015-07-27 17:23:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
额定电流为63、80、100、125A; 额定电压为230/400Vac; 分断能力为10kA;
冲击耐受电压为4kV; 额定绝缘电压为500Vac; 使用环境温度为-5~+40℃;
机械寿命为8500次(In≤100A),7000次(In>100A);
电气寿命为1500次(In≤100A),1000次(In>100A);
接线:接线端子面积,在63~125A时,适用于50mm2及以下导线。
隔离功能:机械式触头指示窗口,切实分断指示;窗口绿色,触头处于闭合状态。
附件:OF辅助触头,MX+OF分励脱扣器,SD报警触头。
符合标准:IEC60947-2或GB14048.2。
符合认证:CCC、CB、CE、SEMKO、RoHS认证。
脱扣特性:□Ii(C)曲线用于保护常规负载和配电线缆;脱扣特性为磁脱扣单元整定在8.5In±20%范围动作。□Ii(D)曲线用于保护起动电流大的冲击性负荷(如变压器等);脱扣特性为磁脱扣单元整定在12In±20%范围动作。
宽度:单极为27mm;有1P(单极)、2P(两极)、3P(三极)和4P(四极)。

  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2015-07-29 09:08:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高原高海拔下微型断路器的选型及应用

  高原环境主要特点及对低压电器产品的主要影响从我国内陆各地海拔分布图(见图1)来观测,西部地区海拔普遍在2 km以上,高原环境的气候特点给低压电器的正常使用带来的影响不容忽视。   高原自然环境与平原(或称低地)相比,其气候有以下几方面的特点:(1)低气压和低氧。海拔越高,空气越稀薄,气压也越低,通常海拔每升高loo m,大气压约下降786 Pa(5.9 mmHg)。   寒冷。海拔越高,气温越低。一般海拔每升高100 n·,气温就下降o.5℃。

回帖成功

经验值 +10