土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 合用前室自然排烟窗户开启的问题

合用前室自然排烟窗户开启的问题

发布于:2015-07-27 11:08:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
按照规范要求,合用前室可开启外窗需要3m2,推拉窗按规定只能算一半,外平开在高层中不让用,内平开又挡事,经常合用前室窗户开不到,不知大家一般咋办的

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲行者
    曲行者 沙发
    一针见血 还是要井吧
    2017-04-27 10:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • speirs
    speirs 板凳
    和建筑商量,不能满足开启面积要求就要求给井
    2015-07-27 11:41:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多