气象
参数
|
空调计算干球温度
|
湿球
温度
|
相对
湿度
|
通风
温度
|
主导
风向
|
风速
|
大气压力
|
夏季
|
33.7
|
27.5℃
|
70%
|
31.2℃
|
C ESE
|
2.7m/s
|
1002.4hPa
|
冬季
|
6℃
|
--
|
72%
|
14.9℃
|
ENE
|
2.8m/s
|
1016.6hPa
|
房间名称
|
夏 季
|
冬 季
|
新风量
|
噪声
|
通风换气参数
|
||
温度(℃)
|
相对湿度%
|
温度(℃)
|
相对湿度%
|
m³/h.P
|
dB(A)
|
次/h
|
|
零售
|
26
|
<65
|
18~20
|
――
|
20
|
≤45
|
1.5
|
餐饮
|
26
|
<65
|
18~20
|
--
|
30
|
<40
|
1.5
|
办公
|
26
|
<65
|
18~20
|
--
|
30
|
<40
|
1.5
|
影院
|
26
|
<65
|
18~20
|
--
|
30
|
<40
|
1.5
|
展厅
|
26
|
<65
|
18~20
|
--
|
30
|
<40
|
1.5
|
变配电室
|
<38
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
15
|
发电机房
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
12
|
电梯机房
|
<39
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
15
|
水泵房
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
4
|
卫生间
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|