土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水循环水量如何计算?
供生活热水采用容积式换热器,供回水温度为60/50度,负荷为100kw,供水量为1.9立方米/h
我不知道是怎么计算出来的?
请大家帮我看看??

全部回答(6 )

  • lydlovehjl
    谢谢,增长知识了。
    2007-11-08 11:23:08 来自 PC 评论 举报
  • revelino
    4.2水的比热
    100kw=100kj/s
    100kj/s /4.2kj/kg/k x (60-10)k =0.47kg/s x3600s=1714kg/s /1000 =1.714t/h
    2007-11-07 19:23:07 来自 PC 评论 举报