给排水工程
\
建筑消防给水
\
请问9层的塔式住宅应该用单出口栓还是双出口?
请问9层的塔式住宅应该用单出口栓还是双出口?
请问9层的塔式住宅应该用单出口栓还是双出口?根据《建规06》第8.4.3条:单元式住宅和塔式住宅设2条竖管有困难时可设一条竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓,那么9层塔式住宅设一跟竖管就要用双栓?请问是不是这样理解呢?
发布于
2007-10-26 14:23:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
d-bo
规范上规定一根有双栓,两根不宜用双栓.
2007-11-06 17:20:06
来自 PC
评论
举报
yehq03@co163
一跟竖管就用双栓的,没错
2007-10-30 21:24:30
来自 PC
评论
举报