土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 多联机项目现场碰到的一些问题,该如何要求整改

多联机项目现场碰到的一些问题,该如何要求整改

发布于:2015-07-25 18:39:25 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
如题,现场多联机项目安装碰到如下问题,这些错误求解惑孰轻孰重,全部要整改了还是部分整改:
1..室内机未使用减震吊钩,使用8mm吊筋
2.复合风管和风管机连接,风管和全热交换器连接均未使用软接头,
3.水管铜管等所有管路卡在同一根吊杆上
4.信号线未单独配管,和铜管捆扎在一起
5.水管铜管使用同一个穿墙套管
6. 铜管未做冲洗,直接保压。
7. 铜管吹洗时是否要和室内机断开连接?还是可以一头接在室内机上,然后一台一台机器松开吹洗?
  • qq_1404390850998
    建议看看安装手册,这些都不符合标准施工。建议全部整改。
    2015-08-04 22:10:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 272 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调水系统施工组织文件(经典收藏)

本帖最后由 克莱门特 于 2015-7-25 10:24 编辑 很久没回来这个论坛了。这份施工组织文件,值得收藏!希望能给有需要的暖通同行帮助和学习!

回帖成功

经验值 +10