多联机项目现场碰到的一些问题,该如何要求整改

发布于:2015-07-25 18:39:25 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
如题,现场多联机项目安装碰到如下问题,这些错误求解惑孰轻孰重,全部要整改了还是部分整改:
1..室内机未使用减震吊钩,使用8mm吊筋
2.复合风管和风管机连接,风管和全热交换器连接均未使用软接头,
3.水管铜管等所有管路卡在同一根吊杆上
4.信号线未单独配管,和铜管捆扎在一起
5.水管铜管使用同一个穿墙套管
6. 铜管未做冲洗,直接保压。
7. 铜管吹洗时是否要和室内机断开连接?还是可以一头接在室内机上,然后一台一台机器松开吹洗?
  • qq_1404390850998
    建议看看安装手册,这些都不符合标准施工。建议全部整改。
    2015-08-04 22:10:04