5P空调,输入功率约4KW,三相,配电用20A开关,4平方线。怎么总有施工说小了,坚持要用6平方线,而且要用32的线管。查询常用数据都不对啊。4KW,查了空调的样本,电流才8,9A。难道是工地采购的电线不能达到常用数据手册里面的值吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
文德电气
沙发
没有在平面的图例中标注
2015-08-05 15:12:05
赞同0
-
bambooxiaoz
板凳
材料表里边说清楚就行了