电气工程
\
供配电技术
\
工地分箱是否需要漏保?为何?
工地分箱是否需要漏保?为何?
工地分箱是否需要漏保?为何?如题
发布于
2015-07-24 21:38:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
beida_energy
根据GB50194-2014中的规定:
6. 3. 4 当分配电箱直接控制用电设备或插座时,每台用电设备或插座应有各自独立的保护电器。
6. 3. 4 保护电器除有其他相应功能外,还应具有剩余电流动作保护功能。
2015-07-27 09:15:27
来自 PC
评论
举报
liyongjing12
肯定要的,三级供电 二级保护!!!
2015-07-27 09:09:27
来自 PC
评论
举报