我单位新安装了一个压风机房,电源配电柜使用浙江人民电器制造的RDQH-630/4P双电源转换开关,双路电源电缆从下侧进入,经过开关
通过母线与其他配电柜接通。可是使用后经常跳闸后发现开关上侧为电源侧,下侧为负荷侧。控制盒在上侧两路八个端子都接有二次线,估计是得到电压信号来实现失压、缺相等保护,下侧只在常用电源侧一个端子接一根二次线。我准备把上侧的八根二次线接到下侧,下侧二次线换到上侧,不知道能不能用,求高手指点

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liuzhigang08
    liuzhigang08 沙发
    这柜子是施工单位安装的配电室的电源柜,发现的时候施工单位已撤走了,可因为是除尘设备,现在环保盯得很紧,停电时间长了很麻烦的。经过与厂家联系,说可以将二次线更换位置来使用。
    2015-07-29 20:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一只箱子里可以下部进线,但线可以由下往上穿,双电源开关上二个电源必须接在上面!

    下面是接负载的,只一个系统母线,如何接二个电源?

    为什么非倒着来?
    2015-07-28 06:34:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多