土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 环氧树脂浇注型干式变压器的试运行

环氧树脂浇注型干式变压器的试运行

发布于:2015-07-24 15:15:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。


1.电气产品类变压器投入运行前的检查


(1) 检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。


(2) 检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。


(3) 检查温度计、接地线等电气接线是否正常。


(4) 如装有风扇,应检查风扇的绝缘电阻和风扇接地足否正常;核对风扇旋转方向;监听风扇运行时有无异常声响声响和振动。


(5) 检查绝缘电阻,应不小于 5M Ω。


2 .变压器的试运行


电老虎小编认为,变压器试运行期间特别注意检查以下四方面:


(1) 有无异常声响和振动;


(2) 有无焦臭等异常气味;


(3) 有无局部过热造成变色;


(4) 通风和换气情况是否良好,装有风扇时观察风扇放置方向是否正确。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器运行前注意事项有哪些

根据电气设备这类电气产品必须安装在室内,不得在带电时进入变压器安全距离内,以免发生危险! 1、在运输、安装及使用过程中,不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们; 2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动,若有松动现象,应紧固;在紧固过程中,为防止变压器引线及线鼻子受损或折断,应避免引线及线鼻子转动;需要调整高压分接时,调整后检测三相直流电阻应与出厂值一致,以确保分接端子接触良好;