洗脸台和旁边的矮柜之间有一堵墙,标黑色,应该是剪力墙吧,我想把这块敲了,但不是从头敲到底,上面留一段距离和吊柜平,下面留一段和台面平,之间敲一段是想拓展出一个整体的台面,感觉宽一些,原先这个洗脸台的位置其实现场看比较狭小,不知道敲中间一段的想法是否可行,请各位大大发表看法各抒己见,但请以专业的角度说明,我也明白理论上是不能敲的,但我想知道是否真的对结构影响非常大,非常危险,楼盘在上海,应该有生之年不会在这块地方发生地震,总高18层,在第10层,去问物业的话同意的可行性大不大?这段是否很受力,因为不懂,所以想问!

1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wxwx0123
    wxwx0123 沙发
    自己偷偷敲了得了,不过这里是边缘构件,里面钢筋很密
    2015-07-29 09:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • 阿拉纳克006
    如果真是剪力墙,你就是说破天也没人同意你敲的。
    地震这个东西,现在还无法预测,你能保证有生之前一定不会发生吗?
    目前计算地震作用,只是简化或者近似模拟,真正地震来临,是非常复杂的。
    连郁彦大师在书里都这样说:对罕遇地震目前尚没有很可靠的设计方法,撞大运,听天命。
    万一出了事,给你签字的人是要坐牢的。
    2015-07-26 13:31:26