土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大大进来帮忙解答一下,可不可以敲

各位大大进来帮忙解答一下,可不可以敲

发布于:2015-07-24 16:05:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 sms168 于 2015-7-24 16:06 编辑

1.jpg洗脸台和旁边的矮柜之间有一堵墙,标黑色,应该是剪力墙吧,我想把这块敲了,但不是从头敲到底,上面留一段距离和吊柜平,下面留一段和台面平,之间敲一段是想拓展出一个整体的台面,感觉宽一些,原先这个洗脸台的位置其实现场看比较狭小,不知道敲中间一段的想法是否可行,请各位大大发表看法各抒己见,但请以专业的角度说明,我也明白理论上是不能敲的,但我想知道是否真的对结构影响非常大,非常危险,楼盘在上海,应该有生之年不会在这块地方发生地震,总高18层,在第10层,去问物业的话同意的可行性大不大?这段是否很受力,因为不懂,所以想问!

1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dengken205
    dengken205 沙发
    就算从建筑角度,也不能敲啊,本来就是去挡住洗手台的
    2015-07-25 08:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • 林夕一梦
    林夕一梦 板凳
    不能敲,原因很如下
    1、这个地方是剪力墙的一个人分肢,而且还是边缘构件,去掉后成一字型剪力墙,原先的配筋肯定不满足 了。
    2、这个地方是框架梁的支座,该框架梁还支撑两边的次梁,该部位一旦出问题,该部位整个楼面都会有坍塌的危险。
    3、该部位敲掉后,上下剪力墙不连续,会让该部位的框架梁成为框支梁,肯定不满足设计要求,很容易导致该框架梁破坏,导致该层以上的该部位不安全。
    2015-07-24 16:52:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

既然三角形最坚固,为什么建筑结构不是金字塔的模样呢?

前几天我们实验室一位同学的室友来帮我们扎钢筋,她是学心理学的,扎钢筋的时候她就问我,「既然说三角形最稳固,为什么我们的建筑里很少看到三角形呢?」「你看我们正在扎的钢筋笼子,看上去是一个一个的矩形,对吧?」「对啊对啊。」「你看这两条边是不是直角三角形的两个直角边?」「是啊。那这个三角形的斜边在哪里呢?」「我们说这是钢筋混凝土结构,现在我们有了钢筋了,混凝土在哪里呢?」

回帖成功