最近,很多做变频器的客户会打来电话询问,变频器被其他设备干扰了,工作不正常,怎样可以快速的解决变频器干扰问题呢?

建议变频器客户可以从以下2方面先将可能会产生的干扰源排除:

1、变频器远离相关工作设备:

变频器要选择独立电源,供电电源电压要稳定,避免有突变。外配计算机或仪器、仪表的供电要和变频器的动力装置供电分开,尽量避免共享一个内部变压器。与变频器装在同一电柜中的接触器要最好是选用灭弧效果好的接触器,并与变频器保持一定距离,同时也要远离高频大功率的直流电焊机,电焊机自身的接地应该要良好。

2、变频器设计时可留意这些部件的改善:

变频器的E端要与控制柜及电机的外壳相连,要接地,接地电阻应小于100Ω,可吸收突波干扰。


RS485 通讯口与上位机相连一定要采用光电隔离的传输方式,模拟信号线要选用屏蔽线,单端在变频器处接仿接地真地,以提高通信系统的抗干扰性能。

控制线与动力线要分开走线,不能置于同一线槽中。控制线使用屏蔽线,最好能穿管走线,金属软管应接地良好。

可以调整变频器的载频来改善干扰。频率越低,干扰越小,但需要留意的是电磁噪声也会随之增大。