土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教单相接地故障电流的问题

请教单相接地故障电流的问题

发布于:2015-07-24 15:02:24 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
我理解的是故障电流按红线的顺序流回电源的中性点?我这种理解是否正确?还有我在计算时,并没有如图片最下一行乘以2.我当时没有乘以是考虑到N线返回到电源中性点这段的阻抗求法题设并没有给出,我对这点那里理解错了?提前谢谢您的回复。
我是初学者,所以问题较多。真心感谢论坛里各位的帮助。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    题设中提到的是相线碰外壳的故障,我按照两位的提示应该是通过PE线回到电源的中性点,但题设PE线的阻抗并没有直接给出。我没有弄懂依据什么认为PE线的阻抗和相线的阻抗相同?再次谢谢各位的回复。
    2015-07-28 10:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    我看过王老那本500问,有时间在认真学习一下电气书生提到的王老的600问。再次感谢。
    2015-07-27 09:48:27

    回复 举报
    赞同0