土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个配电室布置的问题

请教一个配电室布置的问题

发布于:2015-07-24 13:49:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我理解开关柜的柜后和其两侧都属于维护通道,都可按GB50060的表5.4,4进行距离设置,我这样理解对吗?提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    谢谢dylan3940和寒塘渡鹤影的回复。您两位的意思我基本理解了。
    2015-07-27 09:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    啥叫维护通道,啥叫操作通道?
    柜前就是操作通道,这个没啥说的。
    维护通道要过人的,要让后门能打开,电缆室或母线室内拆装更换元器件或铜排,至少得能拿出来,拿到室外,新物料还能拿进去装上去。这个维护通道规定最小值,而不是一定值,如果你这排柜子有个1200柜宽的所变柜,那你的维护通道至少得1200吧,能让门打开,站变能拉出来做检修。
    2015-07-24 17:09:24

    回复 举报
    赞同0