土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 差定温探测器原理及分类的介绍说明

差定温探测器原理及分类的介绍说明

发布于:2015-07-24 10:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  差定温组合式探测器这种探测器是将差温式、定温式两种感温探测元件组台在一起,同时兼有两种功能(其中某一种功能失效,另一种功能仍能起作用,因而大大提高了可靠性,分为机械式和电子式两种。

  (1)机械式差定温探测器:它的温差探测部分与膜盒型基本相同,而定温探测部分与易熔金属定温探测器相同。其工作原理是:差温部分,当发生火情时,环境温升速率达到某一数值。波纹片在受热膨胀的气体作用下,压迫固定在波纹片上的弹性接触片向上移动与固定触头接触,发出报警。定温部分。当环境温度达到一定闽值时,易熔金属熔化,弹簧片弹回,也迫使弹性接触片和固定触点接触,发出报警信号。

  (2)电子式差定温探测器:它采用了三只热敏电阻Rl、R2和尺5,其特性均随着温度升高而使阻值下降。其中差温探测部分的Rl和R2阻值相同,R2布置在铜外壳上,对外界温度的变化较为敏感;R,布置在一个特制的金属罩内,对环境温度变化不敏感。当环境温度缓慢变化时,尺l和尺2阻值变化相近。三极管Vl维持在截止状态。当发生火灾时,温度急剧上升,R2因直接受热,阻值迅速下降;而尺,则反应较慢,阻值下降小,A点电位降低,当降低到一定值时,V.导通,三极管、,3也随即导通,向报警器输出火警信号。

  定温部分由三极管V2和R5组成。当温度升高至定值时。R5的阻值降低至动作值,使V2导通,随即V、也导通,向报警器发出火警信号。

  三撅管V4为断线检测监控环节,正常时V4导通,当探测器三根引出线中任一条断线,v4截止,向报警器发出断线故障信号。这一监控环节只在报警器的一个分路上的最后一只(终端)探测器上才设置,与其并联的其他探测器上均无此监控环节。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火漏电报警器在高层建筑中的应用

  1.电气火灾的原因和危害性我国的电气火灾大部分都是因漏电和短路而引发的,在低压配电系统中, 电气线路的漏电和短路是导致电气火灾发生的根源和重要原因之一, 并对国家经济和人民生命财产构成了很大的威胁,应引起大家高度的警惕和重视。  当电气线路和电气设备的绝缘受到损伤而导致接地故障,主要是指相线对地或与地有联系的导电体之间的短路,包括相线与大地、PE 线、PEN 线、配电和用电设备的金属外壳、敷线钢管、桥架线槽、建筑物金属构件、上下水和采暖、通风等管道以及金属屋面、水面等之间的短路。当发生接地短路时在接地故障持续的时间内, 与它有关联的电气设备和管道的外露可导电部分对地和装置外的可导电部分间存在故障电压。