电气工程
\
供配电技术
\
一个大型游乐园,10kV与0.38kV电缆一起直埋可以吗?
一个大型游乐园,10kV与0.38kV电缆一起直埋可以吗?
求大师帮助,RT,高压埋深点,低压浅点,可以吗?规范怎么规定的?
发布于
2015-07-24 10:02:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
chengzhexin
上海迪士尼不是这样的 高低压管路路由分开 不知道你这个园区多大
2016-02-26 11:32:26
来自 PC
评论
举报
engineershao
既然是大型游乐园,高低压电缆产权肯定都是自管的,可以一起埋。但为什么要直埋呢,至少得穿保护管敷设啊。
2016-02-26 11:10:26
来自 PC
评论
举报