土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于2015建筑设计防火规范哪些场所需要设置喷淋系统?

关于2015建筑设计防火规范哪些场所需要设置喷淋系统?

发布于:2015-07-24 10:02:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
手上接了一个项目,塔楼有23栋,七个地下室,建筑高度为98.9m;我发现地下层为商铺和车库和塔楼33层​有喷淋系统,地下层为车库,没有商铺的,就只有地下室有喷淋,塔楼没有喷淋系统;想问问这是为什么??还有,是不是住宅建筑高度大于100m,无论地下室还是塔楼都必须设置喷淋系统???求大神!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    地下室,仅仅只有车库,上面是塔楼(住宅),该建筑属住宅,所以依据规范塔楼(应该是住宅)部分不设喷淋。
    地下室若有商铺,即使地上是住宅,本建筑也归属公共建筑,地上部分设自喷依据规范很正确。
    2015-07-29 13:45:29

    回复 举报
    赞同1
  • cof1554362929367
    根据《建筑设计防火规范》8.5.1条,下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 1、大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房; 2、每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外); 3、特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 4、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店; 5、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等; 6、设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外); 7、藏书量超过50 万册的图书馆。
    2019-04-04 15:28:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓外网问题

室外消火栓给水外网,需要单独设置稳压装置吗?可以和室内消防系统合用吗?如果不能合用,室外消火栓系统稳压罐的容积怎么计算呢?