项目名称:******公租房
建筑面积: 72078.40平米 其中住宅部分约5.9万平米
装配范围:地上剪力墙部分
建筑楼层:分别为18层(2、5#)和24层(1、3、4#)
抗震设防:标准设防类 7度设防








建筑户型(A型24层 每层9户 建筑面积约350平米)



建筑户型(B型18层 每层6户 建筑面积约330平米)




























三、装配式的问题

现场成品出现的问题①阳台外侧墙板与侧墙预埋铁件不在同一个标高处,错位严重,不利于后期焊接。



问题②隔墙墙体预留的槽与现场实际墙体位置存在偏差。



问题③承重预制墙体下部水平缝高度大于20mm,也存在小于20mm情况,甚至无间隙。



问题④阳台板外墙板处只有上面两个支撑点有预留,下侧无预留支撑点;阳台外侧板空调处支撑点应放在内侧,方便安装及后期拆除。

问题⑤电梯井处两道墙在梁窝处水平筋在安装时有打架现象。



问题⑥电梯井处两道墙在梁窝处水平筋在安装时有打架现象。



⑥箍筋图纸显示为长度250mm,现场实测210mm,暗柱钢筋只能套进去两根,第二排钢筋套不进去。



问题⑦设计预留梁窝现场剔凿比较困难,容易造成构件破坏。



问题⑧暗柱第二排钢筋预埋位,原设计尺寸不能满足施工需要,工厂方面将预制墙板预留箍筋加长至250mm。



⑧预留插筋长度短于设计长度。



问题⑨现浇带出后置环状钢筋难以施工,目前没有好的解决方法。