土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构优化案例】装配式剪力墙结构住宅设计中九个问题总结

【结构优化案例】装配式剪力墙结构住宅设计中九个问题总结

发布于:2015-07-23 14:23:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2016最新版图集规范《装配式结构图集和规范全套》 下载




摘抄了建筑结构设计大师徐珂(原文出处点击这里)的一篇有关于“装配式剪力墙结构设计的”文章,设计的朋友们可以参考学习,建筑行业,未来的发展趋势“装配式”、“预应力”都有着巨大的潜在发展空间。



项目名称:******公租房
建筑面积: 72078.40平米 其中住宅部分约5.9万平米
装配范围:地上剪力墙部分
建筑楼层:分别为18层(2、5#)和24层(1、3、4#)
抗震设防:标准设防类 7度设防








建筑户型(A型24层 每层9户 建筑面积约350平米)



建筑户型(B型18层 每层6户 建筑面积约330平米)




























三、装配式的问题

现场成品出现的问题①阳台外侧墙板与侧墙预埋铁件不在同一个标高处,错位严重,不利于后期焊接。



问题②隔墙墙体预留的槽与现场实际墙体位置存在偏差。



问题③承重预制墙体下部水平缝高度大于20mm,也存在小于20mm情况,甚至无间隙。



问题④阳台板外墙板处只有上面两个支撑点有预留,下侧无预留支撑点;阳台外侧板空调处支撑点应放在内侧,方便安装及后期拆除。

问题⑤电梯井处两道墙在梁窝处水平筋在安装时有打架现象。



问题⑥电梯井处两道墙在梁窝处水平筋在安装时有打架现象。



⑥箍筋图纸显示为长度250mm,现场实测210mm,暗柱钢筋只能套进去两根,第二排钢筋套不进去。



问题⑦设计预留梁窝现场剔凿比较困难,容易造成构件破坏。



问题⑧暗柱第二排钢筋预埋位,原设计尺寸不能满足施工需要,工厂方面将预制墙板预留箍筋加长至250mm。



⑧预留插筋长度短于设计长度。



问题⑨现浇带出后置环状钢筋难以施工,目前没有好的解决方法。






粗看两者一致


重叠比较



申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(146 )

只看楼主 我来说两句
  • 马彦楠55
    马彦楠55 沙发
    这技术含量,装配式就是实操经验太少了
    2018-11-21 07:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • 猪猪0313
    猪猪0313 板凳
    非常的有用,谢谢楼主的 分享
    2017-11-04 08:37:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

易筑培训课程征集令——开启今夏1元之旅

回帖成功

经验值 +10