发布于:2015-07-22 21:51:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
浅谈西门子变频器内部控制的参数设置
1. 出厂参数设定
P053=7允许CBP+PMU+PC机修正参数P60=2固定设置,参数恢复到缺省P366=0 PMU控制P970=0启动参数复位执行参数出厂设置,只是对变频器的设定与命令源停止设定,P366参数选择不同,变频器的 设定和命令源能够来自端子,OP1S,PMU。电机和控制参数未停止设定,不能施行电机调试。
2. 简单参数设定
P60=3简单应用参数设置,在上述出厂参数设置的根底上,本应用设定电机控制参数P071进线电压(变频器400V AC /逆变器540V DC)P95=10 IEC电机P100=1 V/F开环控制3不带编码器的矢量控制4带编码器的矢量控制 P101 电机额定电压P102电机额定电流P107电机额定频率HZ P108电机额定速RPM P114=0 P368=0设定和命令源为PMU+MOP P370=1启动简单应用参数设置P60=0完毕简单应用参数设置执行上述参数设定后,变频器自动组合功用图衔接和参数设定。P368选择的功用图见说明书S0-S7,P100选择的功用图见说明书R0-R5。电机控制效果非最优。
3. 系统参数设置
P60=5 P115=1电机模型自动参数设置,依据电机参数设定自动计算 P130=10 无编码器 11 有编码器(P151 编码器每转脉冲数)P350=电流量参考值A P351=电压量参考值V P352=频率量参考值HZ 3 3 P353=转速量参考值1/MIN P354=转矩量参考值NM P452=正向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353)P453=反向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353) P60=1回到参数菜单,不合理的参数设置招致毛病
4. 补充参数设定
P128=最大输出电流A P571.1=6 PMU 正转 P572.1=7 PMU 反转 P462.1=2 从静止加速到参考频率的时间(电工之家http://www.pw0.cn),P463=0(单位为秒S)P464.1=2从参考频率减速到静止的时间,P465=0(S)P643.1=10V×电机最高频率/频率表最大指示 P643.2=10V×电机最大电流/电流表最大指示 P492=150% 电机转矩正限幅 P498=-150% 电机转矩负限幅P602=1s预励磁时间 P278=100%无编码器速度控制中,所需最大静态转矩P383=1000s电机热时间常数 P384.1=150,P384.2=200电机过载报警和停机门槛值。
5. 调试阐明
先将P100=3,P130=11 电机旋转,校验编码器的反应波形能否正确 编码器波形正确的前提下,设定P100=4,P130=11,P151=1024。停止P115=2,4,5的参数 优化,保证编码器矢量控制的稳定运转。P115=2 静止状态电机辨识 P115=4 空载测试 P536=50% 速度环优化快速响应指标P115=5速度调理器优化 输入三个参数后均需按合闸按钮启动优化过程,该优化只适用100=3,4的控制方式。西门子变频器与PLC通迅设置:P918总线地址传动反应到PLC的通讯字设定P734.1=32安装状态字1 P734.2=148传动的速度反应P734.3=433端子状态(风机/内外控)
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳