1、 单相有功电能表的错误接线 当直接接入式单相电能表装表时,误将进电能表的火线与零线接反了,零线从电能表引出后处在开断状态,而负载跨接在火线和地线之间,如图1所示,用电依然正常,因电能表电流线圈无电流通过而不转.当电压小钩断开或接触不良造成开路时,其接线如图2所示,此时电能表的测量功率P=(0)×IcosΦ=0,电能表不转. 当电流互感器二次测开路时,电能表电流线圈无电流通过,电能表测量的功率P=U(0)cosΦ=0,电能表不转.同样,电流互感器二次侧短路时,因无电流通过电流线圈,电能表也会不转. 当电流互感器二次侧极性接反时,电能表测量的功率P'=-UIcosΦ电能表反转。 2、 三相三线两元件电能表错误接线 当电压线A、B相电压对调; B、C相电压对调; A、C相电压对调时,对调后计量值P'均为零,电能表不转。 3、 三相三元件电能表的错误接线 当有任一只电流线或CT极性接反时,接反相测量的有功功率为负值,其更正系数 电能表变慢。当有两相电流线或CT极性接反时,接反两相的测量值为负值,更正系数 电能表反转.当三相电流线或CT极性接反时,电能表反转,K=-1. 当电流回路一相开路时,电能表仅计量两相电量; 二相开路时,仅计量一相电量; 三相开路时,电能表停转.同样,电流回路出现一相、两相、三相短路时,电能表计量值同上.当低压三相四线电能表CT接线正确,而电压辅助线相序与电流不一致时,如 电能表反转. 在电压回路存在开路故障时,有以下特征: 相电压回路开路,电能表计量两相电量; 两相电压回路开路时,电能表仅计量一相电量,电能表变慢; 三相电压回路开路时,电能表停转。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
电压互感器接线图及方式的探讨分析电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种: 电压互感器 (1) 用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式 (2) 用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。 (3) 用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳