土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 无尘室自控

无尘室自控

发布于:2004-12-09 09:02:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
10万级的洁净厂房,空气处理机的空气过滤器装了压差开关,即俗称的尘网报警功能,简单的说法就是:装于空气过滤器两侧的压差开关,一旦过滤器积尘达到设定值的上限时,因两侧的压差不平衡,压差开关就会馈信号至DCC系统,再由DDC命令报警,便于维护人员及时更换或清洗过滤器
问压差开关的压差值应设为多少才符合标准?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • winme
    winme 沙发
    我们用的AHU和PAU都设5 mBar
    2009-03-07 19:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • xiechuan666
    xiechuan666 板凳
    没错,我这边也有装报警,起到一个提示作用
    2007-05-26 10:45:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10万级洁净厂房…

10万级的洁净厂房,空气处理机的空气过滤器做了压差控制报警,即俗称的尘网报警功能,问压差开关的压差值应设为多少,才符合标准?

回帖成功

经验值 +10