土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 空调工程技术交底

空调工程技术交底

发布于:2015-07-22 15:26:22 来自:暖通空调/暖通工程施工 [复制转发]
 为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。
  一、 设备安装
  1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热;
  2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作;
  3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工;
  4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm;
  5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;
  6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;
  7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔;
  8、设备的安装位置要正确,要安平装正;
   二、 风系统
  1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;
  2、回风箱与风机盘管铆接时,回风箱必须要上正,不得歪曲、搓角;
  3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3MM,平整度误差小于2MM,法兰螺孔及铆钉孔距规定为120MM,法兰刷油漆前必须除去焊渣,再刷二次红丹;
  4、风管封头采用窝扣方式,风嘴(0.05米)采用铆接,每处都要打密封胶,法兰铆接时,风管翻边不得小于6MM,并且四边要一致;
  5、风管下送风必须设挡风板,风嘴要钝边;
  6、客厅风管的安装两台风机盘管应一致,风管与风机盘管用防水软帆布连接,长度为200mm,用单法兰压接;
  7、主卧室风管的安装(侧送侧回),送回风口应在同一平面上;
  8、斜屋面标高超过2800mm的侧送下回安装的风机盘管,其送风口需安装45度(角弯)风管;
  9、风管制作好后,必须先报验,再保温安装;
  三、 水系统
  1、PP-R管热熔时缩径必须小于3%,安装必须符合厂家的技术要求;
  2、管道穿墙必须加套管,De25和De32用PUC70套管; De40、De50和 De63用PUC110套管;De75和De90用PUC133套管;
  3、管道支架在室内用L30角钢,面漆刷铝粉漆;在室外用L40角钢,面漆刷黑漆;
  4、管道支架安装前必须先弹线,间距小于800mm,且在同一平面必须均分,同一区域的支架形式应一致;
  5、管道井的管道安装要与配合单位协调,避免交错影响;
  6、管道支架的安装位置距PP-R管弯头大于150mm,小于300MM;管道支架安装要正,不得歪斜;
  7、管道支架的中对中必须与预留预埋孔洞一致,管道安装必须横平竖直;
  8、水管安装完后,必须先冲洗、试压。试验压力为1Mpa,稳压10分钟,压力不得下降;再将压力降到0.6Mpa,稳压60分钟,压力不得下降,外观检查无渗漏为合格。经报验检查合格后才能保温;
  9、HFCA06以上的风机盘管供回水管采用De32管,在截止阀前变径(300MM以内);
  11、冷冻水管最高处必须设置自动排气阀,并用软管接入就近风机盘管的凝结水盘或者接入凝接水管内;冷冻水管最低处应设排污阀;
  12、PP-R管道热熔连接应符合下列规定:
  (1)热熔器的选用要适宜,模头完好,工作温度宜在230度—260度。热熔器达到设定工作温度后方可操作;
  (2)管道的切割应使用专用的管剪、钢锯或管道切割机,切割后的断面应除去毛边和毛刺,管道的截断面必须垂直于管轴线;
  (3)熔接前,必须除去管材和管件连接端面的污物,保证其清洁、干燥、无油;
  (4)热熔时控制好热熔深度,减少缩径率。热熔深度可参照下表:
wangli3471200811241318367746.bmp

  注:热熔器工作温度为230度——260度,若环境温度小于5度,加热时间应延长50%
  (5)熔接弯头或三通时,应注意其方向,可在管件和管材的直线方向上,用辅助标志,明确其位置;
  (6)加热时,应无旋转地把管端导入加热套内,插入到规定深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定深度,加热时间应满足要求;
  (7)达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到规定深度,使接头处形成均匀凸缘;
  (8)在规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可轻微校正,但严禁旋转;
  (9)管道安装时,不得轴向扭曲,不宜强制校正;
  (10)管道安装时,暂不收头的管口必须封堵严实,避免杂物掉进管内;
  四、凝结水管安装
  1、凝结水管的管径要符合技术要求,安装必须在土建做内墙抹灰和防水之前完成;
  2、凝结水管安装时需先弹线(报验),再用切割机砌槽,然后剔打,埋墙深度15MM;预制板顺板逢剔槽,不能横向剔打;如要在梁上或剪力墙上开槽,必须先报业主及监理同意;
  3、凝结水管安装必须避开卫生间入户门,距门边、窗边等的距离应大于200MM;
  4、凝结水管安装的支架间距应小于800mm;外露部分必须保温(管井除外);凝结水管安装时软管的长度应在20MM—30MM之间(管口与管口距离);
  5、凝接水管安装完后,必须进行通水、灌水试验,自检合格后向监理和德通报验;
  五、电气安装
  1、线管卡子的间距应小于600mm,横平竖直,波纹管的长度不能大于500mm;
  2、风机盘管的线盒进线管必须从上方配管;
  3、电线接头必须焊锡(禁止在线管内接头),用绝缘胶布及防水胶带双重包扎;
  4、电气绝缘必须符合要求;
  5、风机盘管的档速线要接正确,不能与零线搞错;
  六、保温
  1、水管保温时,保温管壳与木环接合处必须刷胶水,缠胶带;
  2、风管保温时,保温胶水应刷均匀,不得有气孔,表面应光滑平整,无污物;板材的拼接必须在风管的上方,拼接逢必须刷胶;
  3、保温材料不得有脱落、裂缝、损坏等现象,保温胶带要粘接良好,不脱落;
  4、水管保温时,管壳不能穿过的地方用发泡剂填充;
  5、管道试压完毕后,应先保管道井及水管穿墙部位,不能影响土建补灰;
  6、管道保温完成后,还要缠薄膜,尽量单根管道缠绕,外观检查应能满足要求;
  七、与土建的配合规定
  1、在墙上、地面开槽打洞,必须经报验同意后才能进行;
  2、弹线采用粉线包,用石红色颜料,不再使用墨斗;
  3、不能在墙体上乱划,比如打草稿和做一些不必要的记号;
  4、若意外弄脏腻脂,要及时用砂纸除去;若意外损坏其它物品,要及时修复或赔偿;
  5、在墙体上打孔洞要方正,大小合适,必须用錾子适度剔打,严禁用榔头直接敲打;
  6、未经批准,严禁在剪力墙及梁上钻孔开槽;
  7、注意对其他单位的成品保护,不能弄脏墙面、地面,不能损坏防水、门窗、墙角,窗角等物体;
  8、施工现场必须整洁有序,材料堆码整齐,建筑垃圾要及时清理干净,不得随便乱扔,禁止从楼上往下面倒垃圾;
  9、施工中加强与土建的配合协调工作,做好场地移交;
  八、相关规定
  1、使用电锤时必须限位,限位尺寸为60MM,避免打穿屋面,若有违犯罚款500元/次;
  2、施工安全:进入施工现场必须戴安全帽;高空作业必须要有安全措施;对电动工具(切割机、台钻等)要经常检查,专人使用;
  3、施工现场不得随地大小便,违者重罚;
  4、现场库房只能住一名男性人员;
  5、现场库房必须24小时留人,禁止生火做饭;
  6、对材料的使用要综合考虑,提高利用率,防止材料被盗或损坏,把材料损耗控制到最低(定额损耗以内);
  7、同种户型的安装必须一致(以样板房为准),包括设备、供回水管走向及管径、凝结水管走向及管径等的安装位置及方式要基本一致;
  8、每周星期日下午5点召开周会,汇报施工进度,解决工程问题,安排施工任务;
  9、确认后的工程进度节点必须完成,否则按规定进行处罚;
  10、加强管理力度,严格按技术交底内容及相关规范施工,质量监督及安全检查要同步跟进,杜绝质量事故及安全事故的发生;
  11、现场的所有工作必须以保证工程质量和工期为前提,确保按时优质完成施工任务;

wangli3471200811241318367746.bmp

  • xinyezp
    xinyezp 沙发
    嗯,谢谢楼主的资料。学习了。
    2017-10-09 12:37:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

406 条内容 · 0 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低温热水地板辐射采暖施工技术

低温热水地板辐射采暖施工技术 施工技术 山东济南泉景四季花园小区是一个具有当代欧陆风格的居住群建筑。占地3.02平方千米,总建筑面积8.17万平方米,是山东省第1个墙改与建筑节能小区。小区住宅室内全部采用了交联聚乙烯(PEX)管低温热水辐射地板供暖技术,达到了预期的设计目的,提高和改善了供暖使用功能,收到了较好的效果。 1、工艺原理该系统包括:热源、管道、保温材料及自动控制元件等。采用交联聚乙烯塑料管(PEX),将其埋压在建筑地板上细石混凝土垫层内,在管道内送入40-50摄氏度的热水,将地板表面加热,使室温达到20摄氏度左右的目的;温度可自动调节,它是一种舒适先进的采暖方式。

回帖成功

经验值 +10