下面是某项目给排水安装质量检查图片,客观点评其施工质量,有好有差。我们取其精华、去其糟泊!
点评:厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高200mm。
点评:管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净。
点评:PPR管安装弹线规范。
点评:消防喷淋分支管末端不顺直。
点评:消防喷淋管的套管未埋入墙内。
点评:蝶阀阀门手柄紧贴墙面,无法操作。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
室外给水排水常见问题分析及图示易犯通病:室外给水管道埋设太浅 违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.5.3条。“3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,车行道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。” 改进措施: 给水管的埋设,对寒冷地区要考虑当地的最大土壤冰冻深度,加0.15m作为管顶至地面的最小覆土深度。另外还要考虑管道所处位置的地面上可能产生的地面荷载,并根据管道材质来确定需要的覆土深度,并取两者的大值。当在行车道下的管线覆土深度小于0.7m或深度不能满足地面荷载时,可采取保护管道的措施。