土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【实例点评】给排水安装实例图文点评

【实例点评】给排水安装实例图文点评

发布于:2015-07-22 10:11:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 boss5788 于 2015-7-22 10:14 编辑

下面是某项目给排水安装质量检查图片,客观点评其施工质量,有好有差。我们取其精华、去其糟泊!


好评展示


1.webp.jpg

点评:厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高200mm。

2.webp.jpg

点评:卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染。
3.webp.jpg

点评: 排水立管缠薄膜保护。
4.webp.jpg

点评:管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净。


5.webp.jpg

点评:PPR管安装弹线规范。

6.webp.jpg

点评:PPR成排管道安装:直线部分管道互相平行,间距均匀;弯区部分弯头设置在一条直线上,保持与直线部分等距离。
7.webp.jpg

点评: PPR管与固定支架间加设塑料软管作保护。
8.webp.jpg

点评: 给水管道安装牢固、横平竖直,接缝严密,管道干净无污染,支架间距均匀一致。
9.webp.jpg

点评: 喷淋管道支架设置规范,管道排列横平竖直。


差评展示

10.webp.jpg

点评: 套管丝扣漏丝过长,未防腐。
11.webp.jpg

点评:消防喷淋分支管末端不顺直。

12.webp.jpg

点评:喷淋主管吊架的安装根本没有考虑实用性和美观性,无抱箍。
13.webp.jpg

点评: 喷淋主管在穿墙时没有安装套管,末补刷油漆。
14.webp.jpg

点评: 管道及抱箍没有补漆。
15.webp.jpg

点评:消防喷淋管的套管未埋入墙内。

6.webp (1).jpg

点评:焊接管坡口处理不理想。
17.webp.jpg

点评:蝶阀阀门手柄紧贴墙面,无法操作。



1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp.jpg


5.webp.jpg


6.webp.jpg


7.webp.jpg


8.webp.jpg


9.webp.jpg


10.webp.jpg


11.webp.jpg


12.webp.jpg


13.webp.jpg


14.webp.jpg


15.webp.jpg


17.webp.jpg


6.webp (1).jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 往事随风707
    图不错呀,谢谢分享
    2015-08-03 11:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • ruoshuihanlin
    ruoshuihanlin 板凳

    学习了,谢谢楼主分享资料
    2015-08-03 11:03:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外给水排水常见问题分析及图示

易犯通病:室外给水管道埋设太浅 违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.5.3条。“3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,车行道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。” 改进措施: 给水管的埋设,对寒冷地区要考虑当地的最大土壤冰冻深度,加0.15m作为管顶至地面的最小覆土深度。另外还要考虑管道所处位置的地面上可能产生的地面荷载,并根据管道材质来确定需要的覆土深度,并取两者的大值。当在行车道下的管线覆土深度小于0.7m或深度不能满足地面荷载时,可采取保护管道的措施。

回帖成功

经验值 +10