1) 供用电设施投人运行前,用电单位应建立、健全用电管理机构,组织好运行、维护专业班组,明确管理机构与专业班组的职责。

2) 用电单位应建立、健全供用电设施运行及维护操作规定运行,维护人员必须学习这些操作规定,熟悉本单位的供用电系统。

3) 用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。

4) 用电作业人员需持证上岗o

5) 变电所、配电所宜设在全年最小频率风向的下风侧,不宜设在腐蚀性物质装置的下风侧。

6) 变电所、配电所与重腐蚀场所的最小距离应符合表15—11的规定。

表15—11变电所、配电所与重腐场所的最小距离(单位:m)





工类腐蚀环境

Ⅱ类腐蚀环境

露天变电所、配电所

50

80

室内变电所、配电所

30

50




注:工类腐蚀环境和Ⅱ类腐蚀环境的确定应符合国冢现行标准规范的规定。

7) 6~lOkV配电装置设在户外时,应选用户外防腐型电气设备。

8) 6~10kV配电装置设在户内时,应选用户内防腐型电气设备。户内配电装置的房外部分,可选用高一级或两级电压的电气设备。

9) 在腐蚀环境的lOkV及以下线路采用架空线路时,应采用水泥杆、角钢横担和耐污绝缘子。绝缘子和穿墙套管的额定电压,应提高一级或两级。1kV及以下架空线路,宜选用塑料绝缘电线或防腐铝绞线。1kV以上架空线路,宜选用防腐芯铝绞线。

10) 配电线路宜采用全塑电缆明敷设。在工类和Ⅱ类腐蚀环境中,不宜采用绝缘电线穿管的敷设方式或电缆沟敷设方式。

11) 腐蚀环境中的电缆芯线的中间不宜有接头。电缆芯线的端部,宜用接线鼻子与设备连接。

12) 密封式配电箱、控制箱等设备的电缆进、出口处,应采取密封防腐措施。

13) 重腐蚀环境中的架空线采用钢导线。

14) 重腐蚀环境中的照明,应采用防腐密闭式灯具。