土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “强电井”内后期焊接的扁铁可否在浇筑混凝土之前测试接地电阻呢?

“强电井”内后期焊接的扁铁可否在浇筑混凝土之前测试接地电阻呢?

发布于:2015-07-21 21:34:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“强电井”内后期焊接的扁铁能否达到电阻低于1欧姆,可否在浇筑混凝土之前测试呢?“强电井”施工土建采取的是这样的一种方法,一次结构时“强电井” 预留钢筋(安装桥架和母线槽位置切除了阻挡的钢筋),等强电的桥架和母线槽做好之后才浇筑“强电井”。当时强电井按照图纸是隔一层做一个LEB扁铁,现在要求每层都做扁铁,施工方法如下图所示的焊接扁铁。。。这样施工扁铁能否达到接地电阻达到1欧姆的要求呢,很是怀疑。。请问可否在焊接之后浇筑之前测量一下焊接扁铁的“强电井”电阻能否达到1欧姆要求呢?除了老式的接地电阻测试仪还有其他设备吗?老式的接地电阻测试仪需要将探针打入土里,而扁铁在“强电井”内,测试方法非常麻烦。







全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 长安臭蛋
    长安臭蛋 沙发
    朗帅正解。不过扁钢与钢筋焊接工艺需要大大的提高
    2015-10-23 11:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • 言寺
    言寺 板凳
    学习了。。。。
    2015-08-03 12:52:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于维修上的问题请教

今天在维修时遇到相线和接地线上用万用表测有200多K的电阻引起漏电开关跳闸,现用零线和相线对调,本来的零线用作相线,这样漏电开关不跳闸了,电也送上了,但这样做本人感到不妥,各位不知有何高见,谢谢!

回帖成功

经验值 +10