正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.86 万条内容 · 2083 人订阅
阅读下一篇
6.3/0.4KV 630KVA变压器,正常运行1个月左右就跳上级开关,开关柜故障显示B相速断,后将变压器低压侧开关断开,让变压器空载运行,过了1个月左右又跳了上级开关,故障记录显示速断动作,B相电流243A,A、C相电流为0。之后对变压器测试了直流电阻、变比、绝缘电阻,并且对变压器和一次侧电缆都做了耐压试验,一切都正常,综保也做了整定(分别从二次回路和一次回路升电流),也正常。变压器为干式变压器,上级开关ABB的Unigear,综保是REF615。请有经验的师傅帮忙分析下原因。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
EPS有二个电源供电,第三个是蓄电池。
回复 举报