池子墙体预埋管道腐蚀严重需全部更换有什么好方法

发布于:2015-07-20 17:08:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
公司池子墙体内,以前预埋的管道(材质304)被腐蚀,漏水,更换法兰盘后,用不了多久,管子和法兰盘焊接处也开始漏水,先在想将整个预埋管换了,是否可以将池子墙体打洞,更换此预埋件?更换时,需注意些什么?有没有其他更好的方法?更换管道是用316L还是有其他更好的材料?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yang277746149
    yang277746149 沙发
    jisheng1208 发表于 2015-7-23 13:56 如果满足流量要求,可以把原被腐蚀的管子当成套管,选小一号的管子从原管中穿管,新旧管之间填充膨胀水泥堵 …谢谢!!这也是一个好方法,我去试看看!!
    2015-07-24 08:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • jisheng1208
    jisheng1208 板凳
    如果满足流量要求,可以把原被腐蚀的管子当成套管,选小一号的管子从原管中穿管,新旧管之间填充膨胀水泥堵漏
    2015-07-23 13:56:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。