高规7.1.7当墙肢的截面高度与厚度之比不大于4时,宜按框架柱进行界面设计。对应的抗规6.4.6当墙肢的界面高度与厚度之比不大于3时,宜按框架柱进行界面设计。这里所说的墙肢是不是指各墙肢截面高度与厚度之比不大于4(3)呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lusheji
    lusheji 沙发
    是的,相当于框柱的界面高度和宽度比值!!!
    2017-04-11 11:35:11