假设一个工程同时需要做消火栓还有自动喷淋。按照灭火器规范7.3.1计算,K是有一个修正系数的,这样算下来灭火器的数量就会减少。但同时假设为中危级别,手提灭火器最大保护距离只有20米。假设消火栓保护距离28米。一般情况灭火器是放在消火栓下的箱里。是否意味2个消火栓之间一定要加灭火器。如果都是一定要按20米保护距离,那折减有什么意义?假设算折减系数后消火栓下面的灭火器数量已经足够那怎么办?(本问题只是一时好奇,可能当中问得并不专业,或者好多考虑不周,来自一个给排水小白的问题)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 孙学生
    孙学生 沙发
    waterwold 发表于 2017-2-7 13:09 谢谢大神分享,10.77怎么来的~由间距s=sqrt(R2-b2),推得保护宽度b=sqrt(R2-s2),即由保护半径30,间距28得保护宽度为sqrt(30*30-28*28)=10.77
    2017-02-07 16:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • waterwold
    waterwold 板凳
    孙学生 发表于 2017-1-20 10:05 保护宽度的概念来自室内消火栓的布置,应该任意一本建筑给排水的教材上都应该讲到。教材灭火器部分的确没见 …谢谢大神分享,10.77怎么来的~
    2017-02-07 13:09:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

11米高玻璃加工厂房,消火栓的保护半径取28米合理吗?

请问下,11米高玻璃加工厂房,消火栓的保护半径取28米合理吗?

回帖成功

经验值 +10