数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于4m。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本规范第5.2.2条的规定。 我想问的是一间已建办公跟一间新建办公楼能否设置成组?正立面又不能做防火墙,在线跪求答案
  • 真仙
    真仙 沙发
    成组可见“13J811-1改”5-11,很明显是侧面的间距要求。民用建筑的距离(正面距离)除防火要求还有采光(日照)、通风、卫生、视觉干扰、防噪声、交通管网布置等要求,要综合考虑。
    新老建筑成组按规范条文没限制,但,要看当地消防的执行要求。
    我们院做规划设计时,一般不首先考虑成组布置,新老建筑更不考虑。