土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 办公楼设置成组的问题,在线等答案

办公楼设置成组的问题,在线等答案

发布于:2015-07-20 14:57:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于4m。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本规范第5.2.2条的规定。 我想问的是一间已建办公跟一间新建办公楼能否设置成组?正立面又不能做防火墙,在线跪求答案
  • 真仙
    真仙 沙发
    成组可见“13J811-1改”5-11,很明显是侧面的间距要求。民用建筑的距离(正面距离)除防火要求还有采光(日照)、通风、卫生、视觉干扰、防噪声、交通管网布置等要求,要综合考虑。
    新老建筑成组按规范条文没限制,但,要看当地消防的执行要求。
    我们院做规划设计时,一般不首先考虑成组布置,新老建筑更不考虑。
    2015-07-21 09:32:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 431 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【建筑热点】第九期 二十个全球最杰出的新建筑物一览

1、a21studio彩虹教堂 坐落于越南胡志明市的郊区,人们可以在这里举办会议、婚礼和展览。彩虹教堂被世界建筑节(WAF)评为2014年“年度建筑”。

回帖成功

经验值 +10