QQ图片20150720021201.jpg QQ图片20150720021220.jpg自建房4层半框架结构,混泥土为C30,12mm以上的钢筋使用 HRB400E,大家帮个忙,看看梁和板的配筋是否超筋了。

QQ图片20150720021201.jpg


QQ图片20150720021220.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    这么看累死,一个个的去对?没有pkpm的资料吗?红的就超了。
    2015-07-20 11:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • tomyson
    tomyson 板凳
    次梁也不满足12倍钢筋直径的锚固要求