500厚筏板上集水坑,由于施工原因造成集水坑底部筏板只有300厚,浇筑混凝土前应采取什么措施补救

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    最简单的就是按图施工,重来。不行,就需要验算冲切,配筋需核算。砼等级提高一级等方法。这就是给设计人自己找麻烦,都是施工闹的。
    2015-07-20 11:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • 洞房不败之玉女
    局部下降啊
    2015-07-20 09:13:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

筏基 承载力 选哪个荷载组合?

一、如下图,在验算地基承载力是否满足时,PKPM可以选择的荷载有很多但有如下问题:1.计算地基反力应该用标准组合,但是标准组合有很多,加减风荷载,加减地震力等等,应该选取哪个计算地基反力,是查看所有之后取大值么?2.列在第一项的“附加标准组合”是否为在基础上输入的填充墙,填土等附加荷载(这里填充墙应该是附加荷载,填土是否为附加荷载我不知道)这个附加荷载也应该是计入地基反力计算的,但PKPM将其与satwe荷载分开计算,是否要人为将二者加载一起然后与地基承载力比较?