土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基抗拔计算的一点疑问

桩基抗拔计算的一点疑问

发布于:2015-07-19 11:31:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本人在做的一个桩基抗拔项目产生了一点疑问,关于分项系数的。计算桩基抗拔承载力时的荷载效应采用标准组合,可取恒载(有利)0.95水浮力1.0,也可取恒载(有利)1.0水浮力1.05,这个应该是没问题的技术措施里有。计算桩身抗拔配筋时我迷惑了,桩基规范5.8.7公式中N为荷载效应基本组合下桩顶轴向拉力设计值,一看基本组合,翻看荷载规范,没有对水浮力这种情况有很清楚的说明,我就按恒0.95水1.4计算,好了问题出来了 原来抗浮满足的在这里变成不满足了。让我对这个公式N的分项系数有点想法,有没有可能是在标准组合的计算结果里直接乘1.4的系数呢,这样倒是和桩基抗拔承载力对应起来了,可是比较这两种算法发现N取值相差比较大,不敢做下去了,问下论坛里有没有人能帮忙说说,最好是能有规范来源的毕竟现在审图都盯着规范

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zyb15023265759
    一个采用基本组合设计值,一个采用标准组合标准值,两者之间的转换系数值都不一样
    2015-08-17 15:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • 南方小邪
    南方小邪 板凳
    布抗拔桩用标准组合,算桩承载力用基本组合,组合都不一样!
    2015-08-12 15:40:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 684 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基承台梁(剪力墙下)怎么设计

柱下承台规范很明确,概念也比较清晰,但是剪力墙下承台梁如何设计,jccad中如何实现

回帖成功

经验值 +10