土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 市电与发电机供电系统问题讨论

市电与发电机供电系统问题讨论

发布于:2015-07-18 22:56:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 电气小小白 于 2015-7-18 23:11 编辑

有一个工程,站内为二级负荷,一路市电供电,一路自备柴油发电机供电,有下列3种供电系统,哪个更合适,更符合规范,请大家给宝贵意见。首先市电与发电机互锁,不能并列运行,其次要满足消防负荷末端供电要求。
方案一,消防负荷线路只有一路带点
方案二在发电机工作的情况下,消防负荷两条线路都带电
方案三发电机与市电首端切换,单母线供电,消防负荷提供两条线路且同时带电
求问,有没有哪个规范规定,市电与发电机必须首端要切换的

QQ截图20150718224830.jpg QQ截图20150718225954.jpg QQ截图20150718224905.jpg



QQ截图20150718224830.jpg


QQ截图20150718225954.jpg


QQ截图20150718224905.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • happyzy83
    happyzy83 沙发
    看了这个学到不少,谢谢
    2016-01-18 09:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳
    三个方案均不妥。一、二冷备用;三同一段母线引出2个回路末端互投。
    2016-01-17 20:05:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机定子线棒绝缘烧损原因及对策

1机组概况   湖南省南津渡水电站机组是20世纪80年代末从奥地利ELIN公司引进的灯泡贯流式机组,装机3台,单机容量为20MW.发电机定子直径2.43m,F级绝缘,定子绕组为分数槽双层波绕组;定子线棒主绝缘采用粉氧云母为基础、环氧树脂为胶粘剂、玻璃纤维补强的热固性复合绝缘材料,主绝缘单边厚度2.7mm,线棒与槽壁、槽底、槽楔板、层间半导体隔板间空隙采用注入半导体硅橡胶填充(与国内通常用半导体垫条方式不同)。定子采用贴壁结构,直接固定在灯泡体外壳上。定子铁芯内部无通风道,利用灯泡体外壁作为定子散热面,直接将热量传导给灯泡体外流过的河水中。发电机冷却方式为密闭式水循环强迫风冷。一次冷却系统为密闭空气冷却系统,由位于灯泡头内4台4kW的轴流风机将风向水空冷却器冷却,冷却后的风经过转子轮毂上的5个(单侧)轴向通风孔到达定子下游侧,再经转子极靴间间隙和气隙到达定子上游侧,再后回到风机。二次冷却系统为水空冷却器,采用密闭循环,由灯泡头外河水经灯泡头内冷却套冷却水空冷却器产生的热水。

回帖成功

经验值 +10