10KV配电室送电,AB线电压10KV,BC线电压10KV,AC线电压为18KV,测量二次电压也分别为100V、100V、180V,上一级电压正常,请问是何原因?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 沙发
    本帖最后由 lhdlgmz 于 2015-7-23 21:57 编辑

    如果PT是V/V接线基本可肯定是PT二次接线有误。PT同名端搞错了。调一下其中一个绕组的A,X(一次绕组)或a,x(二次绕组)即可