序号
|
计算项目
|
符号
|
单位
|
方案1HLB型滗水器
|
方案2XB型滗水器
|
备 注
|
1.1
|
设计规模
|
Q
|
m3/d
|
10000
|
10000
|
|
1.2
|
日变化系数
|
Kd
|
|
1.2
|
1.2
|
|
1.3
|
总变化系数
|
KT
|
|
1.42
|
1.42
|
|
1.4
|
进水BOD5
|
Lj
|
mg/L
|
126
|
126
|
60%工业废水
|
1.5
|
进水CODCr
|
Cj
|
mg/L
|
312
|
312
|
|
1.6
|
进水SS
|
Sj
|
mg/L
|
183
|
183
|
|
1.7
|
进水TN
|
Nj
|
mg/L
|
32
|
32
|
|
1.8
|
出水BOD5
|
Lch
|
mg/L
|
20
|
20
|
|
1.9
|
出水CODCr
|
Cch
|
mg/L
|
100
|
100
|
|
1.10
|
出水SS
|
Sch
|
mg/L
|
20
|
20
|
|
1.11
|
出水TN
|
Nch
|
mg/L
|
15
|
15
|
|
1.12
|
设计最低水温
|
T
|
℃
|
12
|
12
|
|
1.13
|
污泥指数
|
SVI
|
mL/g
|
160
|
160
|
|
1.14
|
池外排水沟沟底最低标高
|
H0
|
m
|
13.540
|
12.340
|
黄海高程
|
2.1
|
周期时长
|
TC
|
h
|
6
|
6
|
|
2.2
|
周期数
|
N
|
次/天
|
4
|
4
|
|
2.3
|
反应时间
|
TF
|
h
|
4
|
4
|
|
2.4
|
沉淀时间
|
Ts
|
h
|
1
|
1
|
|
2.5
|
滗水时间
|
Tch
|
h
|
1
|
1
|
|
2.6
|
池水深度
|
H
|
m
|
5.8
|
5.0
|
|
2.7
|
安全高度
|
Hf
|
m
|
0.15
|
0.7
|
|
2.8
|
保护层水深
|
Hp
|
m
|
0.25
|
0.25
|
因漂浮物较多
|
序号
|
计算项目
|
符号
|
单位
|
方案1HLB型
|
方案2XB型
|
备 注
|
3.1
|
设计水量
|
Qd
|
m3/d
|
12000
|
12000
|
|
3.2
|
好氧泥龄
|
θCN
|
d
|
8.2
|
8.2
|
|
3.3
|
反应泥龄
|
θCF
|
d
|
12.1
|
12.1
|
|
3.4
|
缺氧泥龄
|
θCD
|
d
|
3.9
|
3.9
|
|
3.5
|
总泥龄
|
θC
|
d
|
18.1
|
18.1
|
|
3.6
|
污泥产率系数
|
Y
|
kgSS/kgBOD5
|
1.184
|
1.184
|
|
3.7
|
反应池污泥总量
|
ST
|
kg
|
27329
|
27329
|
|
3.8
|
给定最高日最高时流量
|
Qh
|
m3/h
|
556
|
556
|
|
3.9
|
实际沉淀时间
|
T’s
|
h
|
1.83
|
1.83
|
|
3.10
|
反应池池容
|
V
|
m3
|
9210
|
9758
|
|
3.11
|
缺氧反应时段
|
TD
|
h
|
1.3
|
1.3
|
|
3.12
|
好氧反应时段
|
TO
|
h
|
2.7
|
2.7
|
|
3.13
|
间歇进水滗水深度
|
ΔH
|
m
|
2.11
|
1.71
|
|
3.14
|
高水位时污泥浓度
|
NWT
|
g/L
|
2.97
|
2.80
|
|
3.15
|
低水位时污泥浓度
|
NWL
|
g/L
|
4.65
|
4.26
|
混合后浓度
|
3.16
|
污泥负荷
|
FW
|
kgBOD5/kgMLSS.d
|
0.083
|
0.083
|
属于低负荷
|
3.17
|
水力停留时间
|
t
|
h
|
18.4
|
19.5
|
|
3.18
|
间歇进水方式池数选择
|
n
|
格
|
3
|
3
|
|
3.19
|
单池容积
|
Vi
|
m3
|
3070
|
3253
|
|
3.20
|
单池面积
|
Fi
|
m2
|
527
|
651
|
|
3.21
|
单池贮水容积
|
ΔVi
|
m3
|
1112
|
1112
|
|
3.22
|
计算最低水位
|
HL
|
m
|
3.72
|
3.29
|
|
3.23
|
计算最低泥位
|
Hs
|
m
|
2.32
|
2.34
|
|
3.24
|
单池宽度
|
B
|
m
|
14.0
|
14.0
|
整座池形按正方形计
|
3.25
|
单池长度
|
L
|
m
|
37.64
|
46.47
|
|
3.26
|
方形池实际总面积
|
As
|
m2
|
1581
|
1952
|
|
3.27
|
方形池实际总体积
|
Vs
|
m3
|
10159
|
10929
|
|
3.28
|
池子超高
|
H1
|
m
|
0.6
|
0.6
|
|
3.29
|
池子总深度
|
HZ
|
m
|
6.4
|
5.6
|
|
3.30
|
单池进水流量
|
Qj
|
m3/h
|
556
|
556
|
|
3.31
|
单池设滗水器台数
|
nb
|
台
|
1
|
1
|
|
3.32
|
单台滗水器流量
|
Qb
|
m3/h
|
1223
|
1223
|
10%富裕量
|
3.33
|
滗水时排水沟水深
|
δ
|
m
|
0.050
|
0.180
|
计算确定
|
3.34
|
最大水头
|
Hmax
|
m
|
2.236
|
2.480
|
|
3.35
|
最小水头
|
Hmin
|
m
|
0.126
|
0.771
|
|
3.36
|
滗水器选型
|
Mod
|
|
HLB1223
|
XB1223
|
|
3.37
|
选择器占反应池体积之比
|
P
|
%
|
21.5%
|
21.5%
|
|
3.38
|
生物选择器单池体积
|
V1
|
m3
|
661
|
701
|
|
3.39
|
生物选择器单池长度
|
L1
|
m
|
8.11
|
10.01
|
|
序号
|
工程量名称
|
单位
|
数量
|
备注
|
|
方案一
|
方案二
|
||||
1
|
池体总体积
|
米3
|
14328
|
15612
|
含池壁底
|
2
|
池体占地面积
|
米2
|
2216
|
2704
|
含池底板
|
3
|
地基处理面积
|
米2
|
2408
|
2918
|
|
4
|
开挖土石方
|
米3
|
10648
|
12845
|
按1:0.3放坡
|
5
|
钢筋砼体积
|
米3
|
2030
|
2321
|
|
6
|
防腐、防渗面积
|
米2
|
4488
|
4909
|
淹水面积
|
7
|
挑檐走道板面积
|
米2
|
369
|
434
|
|
8
|
栏杆长度
|
米
|
246
|
289
|
|
9
|
池体外壁抹面面积
|
米2
|
559
|
464
|
|
10
|
池外四周道路面积
|
米2
|
649
|
714
|
池外3m路宽3m
|
11
|
一体化池占地面积
|
米2
|
3258
|
3859
|
含四周道路
|
序号
|
估算项目
|
单位
|
数量
|
备注
|
|
方案一
|
方案二
|
||||
1
|
地基处理
|
万元
|
96.32
|
116.72
|
按400元/米2
|
2
|
土石方开挖和外运
|
万元
|
27.68
|
33.40
|
按50%外运3km
|
3
|
钢筋砼模板主材浇筑
|
万元
|
103.53
|
118.37
|
按510元/米3
|
4
|
防腐、防渗面积
|
万元
|
1.41
|
1.54
|
按3.14元/米2
|
5
|
挑檐走道板
|
万元
|
5.20
|
6.52
|
按141元/米2
|
6
|
不锈钢栏杆
|
万元
|
8.07
|
9.48
|
按328元/米
|
7
|
池体外壁抹面、涂料
|
万元
|
0.78
|
0.65
|
按14元/米2
|
8
|
池体四周道路
|
万元
|
12.20
|
13.43
|
按188元/米2
|
9
|
土地征用补偿费
|
万元
|
48.90
|
57.88
|
按10万元/亩
|
|
一体化池土建投资
|
万元
|
304.09
|
373.33
|
含其土地使用费
|
|
单位建筑工程造价
|
元/m3/d
|
304.09
|
373.33
|
规模10000m3/d
|