土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于回弹仪的准确度

关于回弹仪的准确度

发布于:2015-07-17 15:04:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我经历的一个工地。有A和B俩家商混供灰混凝土。标养试块,A比B的高。但结构实体检测用回弹仪测时,A比B的显示结果低。且修正后还达不到设计强度,大概在个80-90%。行内人给个解释。。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 建筑米老头
    马上就要推行的《混凝土施工质量验收规范》GB50204-2015中要求采用回弹-钻心法进行混凝土强度评定,大概意思是首先用回弹仪给实体测定混凝土强度,排序排在后三位的部位进行钻心法检测强度,如果最低的混凝土强度都合格那么工程整体都是合格,这种方法很合理。
    2015-07-26 09:44:26

    回复 举报
    赞同1
  • 洞庭湖的草鱼
    感谢楼主分享
    2015-07-30 17:10:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯墙面上”弹线“作用是什么,供日后什么工序使用

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-12-12 10:13 编辑 楼梯墙面上”弹线“作用是什么,供日后什么工序使用2016.12.12更新看了大家的回复都说是为日后楼梯铺砖弹的控制线,此线在实际应用上是不是这样理解的红色标记线距离所弹的线高度(1 2 3 4处)是否一致也来判断楼梯抹灰厚度,其二用来控制日后楼梯铺砖之后完成面距离弹线垂直高度一致(1、2、3、4的高度为一致),

回帖成功

经验值 +10