土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【网友论文】污水处理厂电气工程设计论文

【网友论文】污水处理厂电气工程设计论文

发布于:2015-07-17 09:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

论文题目:污水处理工程的电气设计
论文来源:版主/刚(提供)
内容概述:
针对污水处理工程电气系统的节能设计问题,从配电系统、电气设备、照明系统等几个方面阐述了污水处理工程中的电气设计节能措施,探讨了在满足国家规范及保证污水处理工程正常运行的前提下,自己在日常的工程设计中,利用所学知识,先计算、后设计,更好地利用电能、合理节能运行。

在污水处理厂电气工程的设计中,应从变配电所、总图、单体、电动机、照明、防雷与接地、照明等各设计中合理利用所学,结合国家规范来完成设计。

变电所:认真计算变配电所的计算负荷,合理取用设备系数,均匀分布双回路两台变压器负荷;将变电所布置于负荷中心;选用节能低损耗变压器。变电所的布置严格遵守国家规范,并因场地、条件因素,合理布置变配电所的尺寸。

总图:在总图的布置中,熟悉厂区,熟悉建筑物,工艺、给排水、暖通管道,采取电缆沟、桥架、直埋等方式,最终在具体实际情况与节省投资的情况下,合理有效布置厂区总图。在各单体的设计中,合理考虑配电箱柜位置,认真思考进出线的位置,并结合总厂区电缆走向布置。该预预留线管给土建提咨。为节约电能,降低线路压降,18.5KW以上电机采用非直接起动方式,如星-三角起动或自耦降压起动,30KW以上电动机采用软起动或变频起动,并建议业主采用节能型风机与水泵。

我在某城污水处理厂2x75KW增氧风机的改造工程,原厂区采用放空阀排气阀,当满足溶氧池的溶解氧时,多余的风量排掉,依水量多少排掉多余的鼓风,这样,在节能中算风门调节,属于电动机二次调速,节能效果并不佳,一个月电费6000-8000元。实地勘察后,决定采用电动机一次侧调速,用变频控制电机转速,在一次侧节约电能。同时,在日后的设计与现场工程问题处理过程中,不锻向业主推广此项节能技术,并在河津市污水处理厂二期工程中运用,并能一期工程大功率电机设备进行了节能改造。

照明设计:在照明设计中,依建筑物不同,合理选择光源与灯具,如尽量采用T5荧光灯,T8应配高效节能震流器,尽量或少用28W以下荧光灯具,如在工业厂房中,应尽量选用高效节能金属卤化物灯且灯具功率因素不低于0.9。在照明设计前,依照明设计标准计算平均照照度值,计算以合理布置灯具数量,并计算照明功率密度值,以满足国家现行标准值以下。在建筑防雷设计中,依建筑物等效面积计算防雷等级,并严格按照建筑物防雷设计规范作防直击雷、雷电感应和雷电侵入波设计,有效利用引下线或专设引下线,并设计人工接地装置。在接地设计中,采用等电位联结,建筑物钢筋、水、暖管、预埋件、电气箱柜外壳及所以带电金属外壳均应作等电位联结,在距离较远,阻抗较大时,应设局部等电位端子箱。或设辅助等电位联结,以降低接触电压。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jlkinglor
    jlkinglor 沙发
    “在节能中算风门调节,属于电动机二次调速,节能效果并不佳,一个月电费6000-8000元。实地勘察后,决定采用电动机一次侧调速,用变频控制电机转速,在一次侧节约电能。”我想知道一次调速的节能效果,一个月电费多少?谢谢版主赐教
    2015-07-21 15:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • suifengxiaozi123
    智库 发表于 2015-7-17 16:01 没有看到论文的详细部分我也想学习污水厂的电器安装
    2015-07-21 11:43:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防控制室点数容量的设置问题?

现在的新《火规》是要求每台控制器只能带3200个点,以前有些控制器(如海湾的GST-QG-9000)有9000点也白搭了。需要多设控制器。现在问题是:前天去听王金元老师(新火规、建规的主要起草人)过来重庆做培训,说是每个消防控制室要求点数不超过12000个点,这样,只能设4台。想问的是:(1)这个12000点,是在哪里有这个要求呀?哪个规范里有提到这个吗?如果把消防控制室做大一点、多装些点数,不可以吗?

回帖成功

经验值 +10