目前电站用330kV避雷器(额定电压312kV)的雷电冲击残压为760kV,而330kV复合绝缘子U5o%雷电冲击放电电压在1 600kV左右。说明对于无间隙氧化锌避雷器,其残压可再提高,以降低避雷器的荷电率。对于串联间隙型氧化锌避雷器,则要求:
①间隙应承受最大工频过电压;
②在雷电冲击下串联间隙可靠动作,氧化锌避雷器吸收雷电流能量,起到保护线路绝缘子(串)的作用;
③空气间隙在设计上要考虑限制其放电的分散性tzl,以确保其与绝缘子(串)放电特性配合一致。BOW线路绝缘子(串)的50%正极性雷电冲击放电电压:19xcp-10型绝缘子为1 645kV, 19 xXWP-10型绝缘子为1 860kV,依据《DUT815-2002交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》的规定,串联间隙型氧化锌避雷器的整体50%雷电放电电压为不大于1 300kV避雷器工频耐受电压不小于460kV(有效值)。
氧化锌避雷器的安装
串联间隙型的氧化锌避雷器型号目前使用较为广泛,安装时应着重考虑避雷器在运行中风偏的影响,应保证串联间隙的距离基本木变。串联间隙分空气间隙和固定间隙结构。将避雷器的外串联间隙用复合绝缘子固定,在绝缘子的两端安装环状电极,这种结构的优点是间隙距离不受风偏的影响,间隙距离可保持不变。这种结构安装较容易,但固定串联间隙的复合绝缘子要承受工作电压的作用。其特点是间隙的一个电极安装在避雷器本体下端,另一个电极则安装在线路导线上。这种结构必须考虑外界因素的影响,如大风作用下导线的舞动,会引起间隙距离变化。对于空气间隙结构的避雷器为了保持其间隙距离,电极形状必须制作成弧形,这种结构优点一是有间隙隔离系统运行电压,避雷器荷电率非常小,电阻片老化现象减轻;二是因有串联间隙隔离,当避雷器的电阻片吸收较大过电压而发生永久性短路故障时,仍可强制送电。但该结构在安装时需要在杆塔上调整间隙距离。另外,若选定一条雷击跳闸率高的线路,在所有杆塔的每一相均加装氧化锌避雷器,无疑对降低此线路的雷击跳闸率作用明显,可是高昂的资金投人对运行单位来说不经济,也难实施。因此可以尝试利用一定数量的氧化锌避雷器,同时考虑不同杆塔接地电阻、档距的差异,经济、合理地安装氧化锌避雷器,以保护所选线路中雷电活动频繁的区段,从而降低整条线路的雷击跳闸率。330kV及以上的线路杆塔耐直击雷水平比较高(> 100kA ),从运行经验讲,幅值高于l00kA的雷电流并不占大多数,若是防绕击的话,对于水平排列的三相导线,可只在边相加装氧化锌避雷器。对同塔双回线路,可在线路的上、下两相加装氧化锌避雷器。以上想法可通过模拟计算和现场运行来验证。
结论与建议
(1) 模拟计算和现场实测证明:当雷击杆塔时,通过氧化锌避雷器的雷电流并不大。
(2)氧化锌避雷器的残压与线路绝缘子(串)U-In雷电冲击放电电压二者在数值上相距甚远,对于无间隙氧化锌避雷器可进一步降低荷电率,提高避雷器的可靠性。
(3) 为了经济、合理地安装氧化锌避雷器,开展氧化锌避雷器在不同线路状况下保护水平的研究十分必要,同时可结合各省雷电综合定位系统的统计资料,定量确定易雷击区段,安装氧化锌避雷器。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳