土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ A类电气装置接地电阻计算方式的介绍说明

A类电气装置接地电阻计算方式的介绍说明

发布于:2015-07-17 01:14:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 A类电气装置接地的一般规定

a) A类电气装置接地按用途有工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地。

b)接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。

c) 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。

d) 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。

2 接地电阻的计算

(A3) 水平接地极为主边缘闭合的复合接地极(接地网)的接地电阻可利用下式计算

Rn=α1Re (A3)

式中:Rn——任意形状边缘闭合接地网的接地电阻,Ω;

Re——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻,Ω;

S——接地网的总面积,m2;

d——水平接地极的直径或等效直径,m;

h——水平接地极的埋设深度,m;

L0——接地网的外缘边线总长度,m;

L——水平接地极的总长度,m。

3计算用入地短路电流的计算

厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算

I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) (B1)

I = In (1 - Ke2) (B2)

式中: I——入地短路电流,A;

Imax——接地短路时的最大接地短路电流,A;

In——发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A;

Ke1、Ke2——分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。

计算用入地短路电流取两式中较大的I值。



4 确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,(电工之家http://www.pw0.cn)考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。


3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值

Ut=50+0.05ρf (3)

Us=50+0.2ρf (4)

式中:Ut——接触电位差,V;

Us——跨步电位差,V;

ρf——人脚站立处地表面的土壤电阻率,Ω·m;

5发生接地故障时,接地装置的电位、接触电位差和跨步电位差的计算

a)接地装置的电位可按下式计算

Ug=IR (B3)

式中:Ug——接地装置的电位,V;

I——计算用入地短路电流,A;

R——接地装置(包括人工接地网及与其连接的所有其他自然接地极)的接地电阻,Ω。

b) 均压带等间距布置时接地网(见图B1)地表面的最大接触电位差、跨步电位差的计算:

1) 接地网地表面的最大接触电位差,即网孔中心对接地网接地极的最大电位差,可按下式计算

Utmax = Ktmax Ug (B4)

式中:Utmax——最大接触电位差,V;

Ktmax——最大接触电位差系数。

当接地极的埋设深度h=0.6~0.8m时,Ktmax可按下式计算

Ktmax = KdKLKnKs (B5)

式中:Kd、KL、Kn和Ks——系数,对30×30m2≤S≤500×500m2的接地网,可按式(B6)计算。

(B6)

式中:n——均压带计算根数;

d——均压带等效直径,m;

L1、L2——接地网的长度和宽度。

2)接地网外的地表面最大跨步电位差可按下式计算

Usmax = KsmaxUg (B7)

式中:Usmax——最大跨步电位差,V;

Ksmax——最大跨步电位差系数。

正方形接地网的最大跨步电位差系数可按下式计算

(B8)

而T=0.8m,即跨步距离。

对于矩形接地网,n值由下式计算

式中:L、L0——分别与式(A3)中意义同。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

A类电气装置保护接地范围是什么

1 电气装置和设备的下列金属部分,均应接地:   a) 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳;   b) 电气设备传动装置;   c) 互感器的二次绕组;   d) 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等;   e) 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子;   f) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架;   g) 铠装控制电缆的外皮;

回帖成功

经验值 +10