土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ A类电气装置接地的一般规定是什么

A类电气装置接地的一般规定是什么

发布于:2015-07-17 00:15:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1 电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。按用途接地有下列4种:

  a) 工作(系统)接地;

  b) 保护接地;

  c) 雷电保护接地;

  d) 防静电接地。

2 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。

  注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。

3 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。接地装置的接地电阻可按附录A计算。

4 确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。

  a) 在110kV及以上有效地接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值


  式中:Ut——接触电位差,V;

     Us——跨步电位差,V;

     ρf——人脚站立处地表面的土壤电阻率,Ω·m;

     t——接地短路(故障)电流的持续时间,s。

  b) 3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值

  Ut=50+0.05ρf (3)

  Ut=50+0. 2ρf (4)

  c) 在条件特别恶劣的场所,例如水田中,接触电位差和跨步电位差的允许值宜适当降低。

  d) 接触电位差和跨步电位差可按附录B计算。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站事故油池一系列的问题,求高手指点

变电站 事故油池的图纸谁有? 还有就是事故油池的排水管用什么材质的?

回帖成功

经验值 +10