项目
|
BOD5
|
CODCr
|
SS
|
NH3-N
|
PH
|
进水
|
200
|
400
|
300
|
40
|
6~9
|
出水
|
30
|
100
|
150
|
15
|
6~9
|
1
|
调节池:
|
1座,
|
有效容积
|
28m3
|
停留时间
|
13.3hr
|
|||
有效水深
|
2.70m
|
|||
2
|
缺氧池:
|
1座,
|
有效容积
|
6.7m3
|
停留时间
|
3.2hr
|
|||
有效水深
|
3.50m
|
|||
3
|
接触氧化池:
|
2座,串联运行,
|
有效容积
|
20.2m3
|
停留时间
|
9.6hr
|
|||
有效水深
|
3.5m
|
|||
4
|
沉淀池(竖流式)
|
1座
|
表面负荷
|
0.82m3/m2.hr
|
沉降高度
|
2.0m
|
|||
停留时间
|
2.0hr
|
|||
5
|
消毒池:
|
1座
|
有效容积
|
1.2m3
|
停留时间
|
0.57hr
|
|||
6
|
排放池:
|
1座
|
有效容积
|
3m3
|
停留时间
|
1.5hr
|
|||
7
|
污泥消化池:
|
1座
|
有效容积
|
4m3
|
8
|
贮泥池
|
1座
|
有效容积
|
6m3
|
1
|
人工粗格栅
|
1台
|
栅隙
|
10mm
|
型号
|
自制
|
|||
2
|
人工细格栅
|
1台
|
型号
|
3mm
|
流量
|
自制
|
|||
3
|
调节池提升泵
|
2台
|
型号
|
AS1.6-2CB
|
流量
|
29m3/h
|
|||
扬程
|
7.6m
|
|||
转速
|
2850 r/min
|
|||
功率
|
1.6kW
|
|||
|
硝化液回流泵
|
1台
|
型号
|
AS1.0-2CB
|
流量
|
15m3/h
|
|||
扬程
|
4.5m
|
|||
转速
|
2850 r/min
|
|||
功率
|
1.0kW
|
|||
4
|
罗茨鼓风机
|
3台
|
型号
|
TSB-50
|
流量
|
1.28 m3/min
|
|||
升压
|
44.7 kPa
|
|||
功率
|
3.0 kW
|
|||
5
|
电磁流量计
|
2只
|
型号
|
LDG-50
|
6
|
电控箱
|
1套
|
型号
|
自制
|
8
|
排风机
|
2台
|
型号
|
T40-11NO.3
|
流量
|
3220 m3/h
|
|||
转速
|
2900 r/min
|
|||
功率
|
0.37kW
|
|||
全压
|
202Pa
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.38 万条内容 · 1445 人订阅
阅读下一篇
均质滤料滤池及生物过滤工艺处理微污染水的实验研究1. 引言 近些年来以V型滤池为代表的均质滤料滤池在我国水厂应用日益广泛,这种滤池采用气水反冲洗,避免了滤料水力分级,滤床孔隙率沿滤床深度方向均匀分布,提高了深层滤床截污能力的利用率,生产经验表明,相对于普通快滤池它具有出水浊度低、运行周期长、反冲洗耗水量低等优点,但是,面对我国城市水域污染特别是有机污染普遍的现状其适应能力如何?基于此,我们进行了石英砂、瓷—砂两种均质滤料滤池过滤处理微污染水的实验,并在此基础上对瓷—砂滤池充氧,培养微生物,进行了生物过滤处理微污染水的对比实验。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳CODcr进水浓度范围值为227~335mg/L,出水浓度范围值为48~97mg/L,平均去除率为74.3%;BOD5进水浓度范围值为85~133mg/L,出水浓度范围值为11.2~29.3mg/L,平均去除率为79.1%;SS进水浓度范围值为92~195mg/L,出水浓度范围值为11~57mg/L,平均去除率为76.8%;NH3-N进水浓度范围值为19~45mg/L,出水浓度范围值为7~15mg/L,平均去除率为62.6%。
回复 举报