序号
|
项目
|
BOD
|
COD
|
SS
|
NH3-N
|
TP
|
pH
|
1
|
废水进水平均值mg/L
|
600
|
300
|
250
|
300
|
14
|
6-9
|
2
|
出水平均值mg/L
|
15
|
50
|
15
|
12
|
1.5
|
7-8
|
3
|
出水最大值mg/L
|
22
|
56
|
25
|
18
|
2.2
|
9
|
4
|
排放标准要求mg/L
|
20
|
60
|
20
|
15
|
2.0
|
6.5-9
|
序号
|
名称
|
尺寸(长×宽×高)
|
停留时间
|
数量
|
备注
|
1
|
带滤机室
|
2500×1200×3000
|
HRT=
|
1
|
地上砖混
|
2
|
调节池
|
8000×4000×1900
|
HRT=
|
1
|
地下钢砼
|
3
|
BMS生物处理1#池
|
3570×3200×4300
|
SRT=
|
1
|
地下钢砼
|
4
|
BMS生物处理2#池
|
3570×3200×4300
|
SRT=
|
1
|
地下钢砼
|
5
|
BMS生物处理3#池
|
1460×3200×4300
|
SRT=
|
1
|
地下钢砼
|
6
|
BMS生物处理4#池
|
1000×3200×4300
|
SRT=
|
1
|
地下钢砼
|
7
|
回沉池
|
3200×3200×4450
|
HRT=
|
1
|
地下钢砼
|
8
|
消毒池
|
3200×3200×2900
|
HRT=
|
1
|
地下钢砼
|
9
|
风机房
|
6800×5400×3550
|
|
1
|
地上砖混
|
10
|
加药间
|
3200×2300×3550
|
|
1
|
地上砖混
|
11
|
值班室
|
3200×1600×3550
|
|
1
|
地上砖混
|
序号
|
名 称
|
规 格
|
数量
|
使用功率Kw
|
(所处位置)
|
1
|
带滤机
|
DZ-2.5/650
|
1
|
|
带滤机室
|
2
|
调节池提升泵
|
WQ12-8-1.1
|
2
|
1.1
|
调节池
|
3
|
事故排放泵
|
WQ15-13-1.5
|
2
|
|
调节池
|
4
|
浓相回流泵
|
WQ15-7-1.0
|
1
|
1.0
|
回沉池
|
5
|
回转鼓风机
|
HC501S
|
1
|
2.2
|
风机房
|
6
|
罗茨鼓风机
|
BK5003
|
2
|
2.2
|
风机房
|
7
|
二氧化氯消毒设备
|
WH-206B
|
1
|
0.5
|
加药间
|
合计
|
总计
|
|
12
|
7.0
|
|